是哥落伍了?换热器K值经验选取
killzx99
killzx99 Lv.12
2011年01月25日 17:35:43
只看楼主

工况相同水氟换热器发生相变的我记得书上写壳管一般在1000W/m2 C 左右(小型制冷装置)板换的话能到2000W/m2 C 左右强制空气氟换热器风冷翅片的大致在35W/m2 C 左右今天我看到个壳管厂家技术人员称他们的壳管能到4000W/m2 C难道是我落伍了?书都过时了?他们技术很明确的告诉我的,而且不是热流密度,就是换热系数K

工况相同
水氟换热器发生相变的
我记得书上写壳管一般在1000W/m2 C 左右(小型制冷装置)
板换的话能到2000W/m2 C 左右

强制空气氟换热器
风冷翅片
的大致在35W/m2 C 左右

今天我看到个壳管厂家技术人员称他们的 壳管能到4000W/m2 C
难道是我落伍了?书都过时了?他们技术很明确的告诉我的,而且不是热流密度,就是换热系数K
免费打赏
mubieqing
2011年07月30日 16:32:06
22楼
我们搞的设备正需要 不过我还没有听说过这么高的换热系数 牌子可够告知?
回复
chiguang22
2011年09月13日 15:26:39
23楼
好好学习天天向上