是哥落伍了?换热器K值经验选取
killzx99
killzx99 Lv.12
2011年01月25日 17:35:43
只看楼主

工况相同水氟换热器发生相变的我记得书上写壳管一般在1000W/m2 C 左右(小型制冷装置)板换的话能到2000W/m2 C 左右强制空气氟换热器风冷翅片的大致在35W/m2 C 左右今天我看到个壳管厂家技术人员称他们的壳管能到4000W/m2 C难道是我落伍了?书都过时了?他们技术很明确的告诉我的,而且不是热流密度,就是换热系数K

工况相同
水氟换热器发生相变的
我记得书上写壳管一般在1000W/m2 C 左右(小型制冷装置)
板换的话能到2000W/m2 C 左右

强制空气氟换热器
风冷翅片
的大致在35W/m2 C 左右

今天我看到个壳管厂家技术人员称他们的 壳管能到4000W/m2 C
难道是我落伍了?书都过时了?他们技术很明确的告诉我的,而且不是热流密度,就是换热系数K
免费打赏
峰哥
2011年01月26日 22:58:07
2楼
没有听说过,有这么高的传热系数,不会是壳管式换热器吧
回复
zfxng
2011年01月27日 21:58:24
3楼
假的,不可采信
回复
huifg
2011年01月28日 20:54:11
4楼
是用什么材料做的,结构上与普通壳管有什么区别啊?吹牛谁都会吹没想到能吹得那么大
回复
知冷者hsxl
2011年01月30日 20:22:01
5楼
是这样的,的确是这样的 所以 作为技术人员 一定要眼光放量 紧跟时代进步
回复
killzx99
2011年02月08日 15:17:19
6楼

看来是真的了?
回复
adingkgb
2011年02月08日 17:16:18
7楼

有没有技术资料 样本 或者测试报告之类让我们也学习学习?
回复
王丰
2011年02月10日 15:53:59
8楼
好像也接触过这样的客户,推销的是德国的产品
回复
baiyunfei
2011年02月22日 11:06:54
9楼
自从高效管应用到换热器上来,楼主所说的换热系数已经不是不可实现的了,有机会大家可以看一下高克联传热管的换热系数,好像比楼主介绍的还要高,R134a制冷剂的蒸发器,传热管的综合传热系数可以达到6.49kW/(㎡·k)……

[ 本帖最后由 baiyunfei 于 2011-2-22 11:10 编辑 ]
回复
hjw1986hjw
2011年03月03日 12:07:43
10楼
我们公司的貌似比这个还高,不过不是壳管的
回复
fengxiang1025
2011年03月03日 13:12:08
11楼
非常神奇。很想了解一下,能传个相关资料最好了。太吸引人了。
回复