工况相同水氟换热器发生相变的我记得书上写壳管一般在1000W/m2 C 左右(小型制冷装置)板换的话能到2000W/m2 C 左右强制空气氟换热器风冷翅片的大致在35W/m2 C 左右今天我看到个壳管厂家技术人员称他们的壳管能到4000W/m2 C难道是我落伍了?书都过时了?他们技术很明确的告诉我的,而且不是热流密度,就是换热系数K
工况相同
水氟换热器发生相变的
我记得书上写壳管一般在1000W/m2 C 左右(小型制冷装置)
板换的话能到2000W/m2 C 左右
强制空气氟换热器
风冷翅片
的大致在35W/m2 C 左右
今天我看到个壳管厂家技术人员称他们的
壳管能到4000W/m2 C
难道是我落伍了?书都过时了?他们技术很明确的告诉我的,而且不是热流密度,就是换热系数K
2楼
没有听说过,有这么高的传热系数,不会是壳管式换热器吧
回复
3楼
假的,不可采信
回复
4楼
是用什么材料做的,结构上与普通壳管有什么区别啊?吹牛谁都会吹没想到能吹得那么大
回复
5楼
是这样的,的确是这样的 所以 作为技术人员 一定要眼光放量 紧跟时代进步
回复
6楼
看来是真的了?
回复
7楼
有没有技术资料 样本 或者测试报告之类让我们也学习学习?
回复
8楼
好像也接触过这样的客户,推销的是德国的产品
回复
9楼
自从高效管应用到换热器上来,楼主所说的换热系数已经不是不可实现的了,有机会大家可以看一下高克联传热管的换热系数,好像比楼主介绍的还要高,R134a制冷剂的蒸发器,传热管的综合传热系数可以达到6.49kW/(㎡·k)……
[
本帖最后由 baiyunfei 于 2011-2-22 11:10 编辑 ]
回复
10楼
我们公司的貌似比这个还高,不过不是壳管的
回复
11楼
非常神奇。很想了解一下,能传个相关资料最好了。太吸引人了。