求助:关于折板楼梯的问题
bdxr3956
bdxr3956 Lv.4
2011年01月25日 11:59:39
只看楼主

看到资料上说的板式楼梯斜板厚度取值板式楼梯斜板厚度取值  (1)现浇板式楼梯斜板的斜向厚度估算公式h=(1/25~1/30)L中的L应为板的斜跨长。  (2)按照弹性方法设计现浇板式楼梯斜板时,在满足刚度要求的前提下,斜板的最小高跨比应取1/27,即h的合理取值范围应为h=(1/25~1/27)L′。  (3)考虑平台板对斜板的约束作用,近似取Mmax=PL20/10时,斜板的斜向厚度在h=(1/25~1/30)L′范围内取值即可满足刚度要求。

看到资料上说的板式楼梯斜板厚度取值
板式楼梯斜板厚度取值
  (1)现浇板式楼梯斜板的斜向厚度估算公式h=(1/25~1/30)L中的L应为板的斜跨长。
  (2)按照弹性方法设计现浇板式楼梯斜板时,在满足刚度要求的前提下,斜板的最小高跨比应取1/27,即h的合理取值范围应为h=(1/25~1/27)L′。
  (3)考虑平台板对斜板的约束作用,近似取Mmax=PL20/10时,斜板的斜向厚度在h=(1/25~1/30)L′范围内取值即可满足刚度要求。
但是像B型,C型,D型楼梯如果也按这样的来算的画梯板厚度就会很厚,比如:上下平台板都是1250,楼梯水平2860的折板楼梯,如果按L/30来算,板厚(1250*2+2860)/30=178 ,基本上板厚要做到200厚了。前不久算了一个这样的楼梯,后来一个前辈就笑我说,车道的板也就200厚,楼梯怎么可能做这么厚呢?他说120厚就够了。这让我很困惑,请大家说说你们是怎么做折板楼梯的。本人是结构新手,请大家多多指教~~!
免费打赏
bdxr3956
2011年03月28日 00:05:44
2楼
自己顶下
回复
zww8057
2011年03月28日 10:00:58
3楼
折板楼梯的厚度也是那么算的,看看建筑如果能允许的话最好能加梁,减少板厚
回复
lianjie2142
2011年03月28日 14:43:15
4楼
折板式楼梯计算和普通的楼梯计算不大一样,因为牵扯到内力的分布,一般是要用有限元分析的,你们总工说的对,楼梯板厚是一定做不到200的。。。。建议你用tssd计算下,实际上估计150左右配筋挠度之类的就都能过了。。。个人意见,希望对你有帮助
回复
lianjie2142
2011年03月28日 14:44:50
5楼
至于楼上说的加梁,个人认为这是最后的办法,能不加就不加,还是做板式楼梯
回复
z.mking
2011年12月20日 14:51:21
6楼
我也遇到楼主这样的问题,在探索者里面进行了计算,扰度老是验算不过啊。
回复
shevano7
2011年12月20日 16:05:36
7楼
现在楼梯都用morgain计算啦 如果挠度验算不过去 试下加大配筋
回复
marcowoo
2011年12月27日 13:50:40
8楼
刚接? 铰接?......
刚接:130
铰接:190
回复
wc510699543
2011年12月27日 15:03:28
9楼
路过学习的
回复
chenwencdc
2012年09月27日 12:16:27
10楼
都有一样的困惑啊。。。
回复

相关推荐