我现在在做一个古建筑,因为分层比较多,会出现短柱,短柱在SATWE计算结果中出现抗剪截面超限的问题。其实在实际情况中不是短柱。因为建筑要求不能再加大截面,所以请教大家有没有其他办法. ------------------------------------------------ | 第 7 层配筋、验算 | ------------------------------------------------
------------------------------------------------
| 第 7 层配筋、验算 |
------------------------------------------------
** ( 28)Vy= -627. > Fvy=0.18*fc*B*Ho= 448.
N-C= 3 ( 3)Dr(mm)= 500
Cover= 30(mm) Cx= 1.25 Cy= 1.25 Lc= 0.57(m) Nfc= 3 Rcc= 30.0
----------------------------------------------------------------------------
** ( 30)Vy= 687. > Fvy=0.18*fc*B*Ho= 448.
N-C= 4 ( 3)Dr(mm)= 500
Cover= 30(mm) Cx= 1.25 Cy= 1.25 Lc= 0.57(m) Nfc= 3 Rcc= 30.0
----------------------------------------------------------------------------
** ( 1)Vy= -663. > Fvy=0.25*fc*B*Ho= 635.
N-C= 5 ( 3)Dr(mm)= 500
Cover= 30(mm) Cx= 1.25 Cy= 1.25 Lc= 0.57(m) Nfc= 3 Rcc= 30.0
----------------------------------------------------------------------------
** ( 30)Vy= 693. > Fvy=0.18*fc*B*Ho= 448.
N-C= 6 ( 3)Dr(mm)= 500
Cover= 30(mm) Cx= 1.25 Cy= 1.25 Lc= 0.57(m) Nfc= 3 Rcc= 30.0
----------------------------------------------------------------------------
** ( 30)Vy= 691. > Fvy=0.18*fc*B*Ho= 448.
N-C= 8 ( 3)Dr(mm)= 500
Cover= 30(mm) Cx= 1.25 Cy= 1.25 Lc= 0.57(m) Nfc= 3 Rcc= 30.0
----------------------------------------------------------------------------
** ( 1)Vy= -658. > Fvy=0.25*fc*B*Ho= 635.
N-C= 9 ( 3)Dr(mm)= 500
Cover= 30(mm) Cx= 1.25 Cy= 1.25 Lc= 0.57(m) Nfc= 3 Rcc= 30.0
----------------------------------------------------------------------------