马上过年了,大家一起讨论个变频定压的问题吧
mimimumu
mimimumu Lv.4
2011年01月25日 10:33:18
来自于采暖供热
只看楼主

今年做个项目中,换热站的二次水采用变频恒压补水的方式进行系统定压,就是通过设置的回水主管路上的压力变送器采集信号,传输给控制柜的控制器,然后控制器经过计算、分析后向变频器发出变频的指令,以前很多项目都是这么做的,但是今年的一个系统严密性很好,系统补水量很小,这样我的补水泵就很容易发热,泵体发热,控制方式应该没有问题,我觉得是不是变频恒压的这种定压方式不适合用在这种严密性很好的系统中呢?后来我将控制方式改为电接点压力表式的,也就是低点启泵,高点停泵,这样就没有问题了,水泵为格兰富的立式多级不锈钢泵,水泵也应该没问题啊,所以才会认为控制方式与系统本身不匹配,大家发表下意见吧

今年做个项目中,换热站的二次水采用变频恒压补水的方式进行系统定压,就是通过设置的回水主管路上的压力变送器采集信号,传输给控制柜的控制器,然后控制器经过计算、分析后向变频器发出变频的指令,以前很多项目都是这么做的,但是今年的一个系统严密性很好,系统补水量很小,这样我的补水泵就很容易发热,泵体发热,控制方式应该没有问题,我觉得是不是变频恒压的这种定压方式不适合用在这种严密性很好的系统中呢?后来我将控制方式改为电接点压力表式的,也就是低点启泵,高点停泵,这样就没有问题了,水泵为格兰富的立式多级不锈钢泵,水泵也应该没问题啊,所以才会认为控制方式与系统本身不匹配,大家发表下意见吧
免费打赏
hjh512
2011年02月03日 00:14:42
22楼

你连这个帖子都搞不明白,我想知道你还有心情去研究别的

先问你 你说膨胀水箱造价低 那么你知道 给你装水箱的设备间值多少钱嘛? 那个不是钱 白来的??综合建设费用比落地的高出多少!

还有 我说空调冷水小系统可以不考虑膨胀了吗? 不是叫你多装安全阀了吗?你没仔细看吧
还有 大哥 溶氧 溶氧 啊 !! 说开式 空气 溶氧啊 控制在多少 你去看规范吧!! 开式的溶氧怎么控制 现在热力管网用个7-10年就频繁漏水 的重要原因之一啊 供热的腐蚀啊...!!跟冰水 冷水不一样 所以我强调 我们讨论的是热力...
还有很多 自己看吧@!!
怎么就可以这样!!~

[ 本帖最后由 hjh512 于 2011-2-3 00:24 编辑 ]