用作防火分隔的防火卷帘规范上没有说要用探测器组,我想应该用烟感或温感都行吧。
用作防火分隔的防火卷帘规范上没有说要用探测器组,我想应该用烟感或温感都行吧。
12楼
这个规范上写得很清楚吧
疏散通道的感烟控制落至1.8m,感温控制一落到底
防火分区隔离的卷帘,感烟控制一落到底,感温信号本来就比感烟的晚,你装了也是浪费
回复
13楼
电动扶梯四周的卷帘是否也应该设置烟感、温感探测器组?
回复
14楼
要分类别,如果是疏散通道上的防火卷帘,在卷帘门两边均设置感烟、感温探头。
如果是用作防火分隔的防火卷帘,个人觉得在两边设置感烟探头就可以了。
回复
15楼
dianqipanli 发表于 2011-1-24 19:34 如果是消防联动的话,还是在卷帘门两边均设置感烟、感温探头好。《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 …关键是感温探测器设定温度是多少?谢谢!
回复
16楼