用作防火分隔的防火卷帘规范上没有说要用探测器组,我想应该用烟感或温感都行吧。
用作防火分隔的防火卷帘规范上没有说要用探测器组,我想应该用烟感或温感都行吧。
2楼
民规13.4.5条1项3款有规定,要用烟感
回复
3楼
我觉得应该看具体情况,如果大环境用烟感比较适合就用烟感,大环境用温感比较适合就应该用温感!
回复
4楼
如果是消防联动的话,还是在卷帘门两边均设置感烟、感温探头好。
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98规定:
6.3.8消防控制设备对防火卷帘的控制,应符合下列要求:
6.3.8.1疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;
6.3.8.2疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:
(1)感烟探头动作后,卷帘下降至地(楼)面1.8m;
(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;
6.3.8.3用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;
6.3.8.4感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室。
回复
5楼
回4楼,你的意思是要设探测器组,如果这样那卷帘该按哪个探测器动作一次到底呢
回复
6楼
感烟探测器动作,帘卷开始动作,一般火灾时,烟比温度报警动作要快.
回复
7楼
这个主要看卷帘是一步归底还是两步归底,一步的通常都用烟感,因为烟感动作于火灾发生早期;两步的则烟感、温感需同时设置。用作防火分隔的卷帘也有可能需要做两步归底的。
回复
8楼
正解。顶下
回复
9楼
我的意思就是一次下降的防火卷帘是用烟感或温感还是用探测器组
回复
10楼
按规范要求才行,怎么说怎么做,省不得,要不事后好烦的?
回复
11楼
如果一次下落到底,用感烟就可以了吧。
回复