设计院给成套厂的蓝图中高压电流,电压互感器的型号和容量会标上吗?不标的话自己能算吗?
设计院给成套厂的蓝图中高压电流,电压互感器的型号和容量会标上吗?不标的话自己能算吗?
2楼
我问的问题太简单了吗 ? 没人愿意解答?
回复
3楼
有些会写上,不写的话就按常规配。
回复
4楼
电压电流互感器上都有标记,比如电流互感器用于计量的容量应为10VA即可,用于继电器跳闸的得用40VA的,用综保的容量可以小点。电压互感器用于计量的应为15VA,用于控制电源的应不小于800VA
回复
5楼
四楼同志说的很对
回复
6楼
电流互感器的容量可以计算,保护一般大于等于20VA
回复
7楼
互感器的容量不能简单地说应该多少或一般多少,这要根据短路容量、计量精度、负载大小、线路损耗等来确定,一般情况下设计院要给出来的。
[
本帖最后由 juju-snz 于 2011-2-7 07:47 编辑 ]
回复
8楼
对高压互感器的容量问题供电局的都有标准.. 我们这里是20VA.. 达不到的检验都不给过..
回复
9楼
电流电压互感器的容量问题是应该注意
特别是零序互感器的问题 荣领啊和变比有要求
回复
10楼
容量是可以从理论上计算出来的。
回复
11楼
我也很想知道这个怎么算啊 但是目前来说我还没有找到一个我觉得比较满意的答案啊
回复