请大家谈谈三相五匹的空调在设计中你们分别用多大的导线配多大的开关?另外还有分体空调同时使用系数的问题,1-10台空调及11-20台空调时的同时系数分别取多少呢?
请大家谈谈三相五匹的空调在设计中你们分别用多大的导线配多大的开关?另外还有分体空调同时使用系数的问题,1-10台空调及11-20台空调时的同时系数分别取多少呢?
2楼
还是视具体情况而定吧,你的空调都装在哪里呀?
回复
3楼
就是一般的环境下
回复
4楼
5匹空调按照4KW,计算电流8,选用16A3P,导线5X2.5
1-10台空调同时系数取0.6,1-20台取0.5
经验数据
回复
5楼
我一般取0.7不高吧
回复
6楼
同时使用率,要看安装在什么场所;
办公室:按照100%,娱乐场所80%;设计时,应该按照100%使用率设计.
5匹空调,一般4KW,电流按照8A计算,选用16A3P,导线5X4mm2
下面:
(自己的经验,仅供参考)1-10台空调,同时系数90%;1-20台空调,同时系数85%
回复
7楼
建议开关选用空调专用开关。
回复
8楼
对于空调,设计时还是保守一点好,同时系数取的高一点。1-10台95%,1-20台90%。
回复