2楼
压缩机排气温度过高主要有以下几点:1 吸入过热的饱和制冷剂,即系统制冷剂不足或冷凝温度过高。2 压缩机由于绝缘下降 缺油等运行电流过大,造成高温继而使排气升高。
回复
3楼
排气压力过高,冷却水温过高引起的比较多
回复
4楼
排气压力过高,冷却水温过高引起的比较多
清洗冷凝器
回复
5楼
有几个原因导致, 对号入座
一 库房温度高, 也就是吸气温度高
二 压缩机制冷量匹配有问题
三 冷凝器冷却水温高,或者冷凝面积不足
回复
6楼
准确说应该是过热度太高与冷凝压力高的结果
回复
7楼
有以下方面原因:1,制冷剂不足;2,压缩机自身故障(高低压窜气);3,喷液冷却装置故障;4,油量不足或者油变质;5,排气温度传感器故障。
[
本帖最后由 duzewen2008 于 2011-2-23 22:02 编辑 ]
回复
8楼
又学到东西了
回复
9楼
好像说的是空调系统吧,不是冷酷
回复
10楼
1、压缩机的冷冻油缺少,造成压缩机磨加大;
2、冷冻油缺少,压缩机的散热少;
3、系统内有不凝气体,造成系统压力大;
4、吸气的冷媒过热度偏大;
5、原因很多,抛砖引玉,等待高手继续解答!
回复
11楼
谢谢,学习中
回复