12楼
过负荷也可能有此现象
回复
13楼
怎么都是老贴呀?
回复
14楼
主要是缺少制冷剂,吸气过热度大
回复
15楼
回复
16楼
过热度太高,冷凝压力高。提高蒸发温度,并降低冷凝温度,减小过热度,可以有效的减小排气温度。若是已有的设备就要注意膨胀阀开度是否有问题,蒸发器是否太脏,蒸发温度偏离设计温度太多,冷凝器是否太脏,压缩机缺油或磨损等运行电流过大,制冷剂不足等都可引起排气温度较高。
回复
17楼
管路堵塞、或者冷凝器、储液罐堵塞
回复
18楼
肯定是冷凝器效果差检查冷凝器
回复
19楼
学习了,谢谢大家回答。
回复