有人投诉这种方式,说计量不准确,但是具体的理由是什么?希望大虾们出来解答一下。A1,A2,A3,普通指针式电流表,WH计量表,JXH是联合接线盒[ 本帖最后由 chint6777 于 2011-1-24 10:54 编辑 ]

有人投诉这种方式,说计量不准确,但是具体的理由是什么?
希望大虾们出来解答一下。
A1,A2,A3,普通指针式电流表,WH计量表,JXH是联合接线盒

[ 本帖最后由 chint6777 于 2011-1-24 10:54 编辑 ]

计量电流互感器的接法.jpg

免费打赏
信马由缰
2011年01月27日 11:58:48
12楼

流过电流表和流过计量表的电流是不一样的。
回复
jessie_gu
2011年01月27日 14:24:05
13楼
如果是双抽头的 ,电度表和电流表测的电流肯定不一样
回复
jldgy7844
2011年01月27日 14:32:01
14楼
学习了
回复
yeyuyuntian
2011年01月27日 16:09:17
15楼
第一次看到上述情况,学习,学些
回复
yaojinbei
2011年01月27日 16:35:15
16楼
计量肯定不准,互感器不允许这样接呀
回复
yfdcsht
2011年01月27日 19:06:41
17楼
计量肯定不准,互感器不允许这样接呀,电流少了一半吧
回复
inrain
2011年01月27日 19:58:00
18楼
呵呵,漂过,我很想知道它们的实测值,肯定不是一半
回复
wujian1969
2011年01月27日 21:24:22
19楼
没用过这种互感器,如果是双绕组应该没问题。
回复
悠然
2011年01月28日 07:52:42
20楼
两个问题:
1、大家已说了,带抽头的不能这样接。
2、电度表应该是三线圈,此处只接了两相,B相没计量。
回复
水轮发电机
2011年01月28日 08:28:35
21楼
根据计量有关规范,计量回路专用,不能用作其它负荷.另外对多抽头、多变比电流互感器的接线,一只线圈也只能接1下来个接线端,不能分别联接负载。