高压柜这种计量电流互感器的接法有什么问题?
chint6777
chint6777 Lv.2
2011年01月24日 10:51:44
来自于变压器
只看楼主

有人投诉这种方式,说计量不准确,但是具体的理由是什么?希望大虾们出来解答一下。A1,A2,A3,普通指针式电流表,WH计量表,JXH是联合接线盒[ 本帖最后由 chint6777 于 2011-1-24 10:54 编辑 ]

有人投诉这种方式,说计量不准确,但是具体的理由是什么?
希望大虾们出来解答一下。
A1,A2,A3,普通指针式电流表,WH计量表,JXH是联合接线盒

[ 本帖最后由 chint6777 于 2011-1-24 10:54 编辑 ]

计量电流互感器的接法.jpg

免费打赏
denghu023
2011年01月24日 10:56:38
2楼
分流了,应该把WH串在电流表前
回复
a13901458888
2011年01月24日 13:42:17
3楼
两个线圈的铁芯是不是分开的?
回复
zyz8438
2011年01月24日 14:33:42
4楼
多抽头/多变比电流互感器?
回复
a13901458888
2011年01月24日 15:06:01
5楼

如果是的,接线肯定不正确。
回复
一指慢
2011年01月24日 16:27:50
6楼
多抽头、多变比电流互感器的各接线端,不宜分别联接负载。
回复
a13901458888
2011年01月25日 08:34:08
7楼
不是“不宜”分别联接负载,而是不能。
回复
chint6777
2011年01月26日 09:42:07
8楼

是的,多抽头的,复变比的
回复
chint6777
2011年01月26日 09:42:40
9楼

为什么不能呢?
回复
a13901458888
2011年01月26日 09:58:30
10楼
正常使用时悬空的抽头是不能接入负载的,需要短路的抽头才能接。
回复
mr_yon
2011年01月26日 10:07:36
11楼
是多抽头的还是双绕组的?
回复