二楼改造仅有1-2个地漏,需要设伸顶通气管吗
who7731
who7731 Lv.4
2006年03月16日 14:24:28
只看楼主

1.二楼改造工程,生产用排水每个排水点仅有1-2个地漏,需要设伸顶通气管吗?2.排水管在地下敷设时,一楼设管沟应设多深呀?

1.二楼改造工程,生产用排水每个排水点仅有1-2个地漏,需要设伸顶通气管吗?
2.排水管在地下敷设时,一楼设管沟应设多深呀?
免费打赏
kflxq
2006年03月23日 18:59:41
12楼
GB50015-2003第4.4.11条的表4.4.11-4,
立管工作高度5米时,DN100 Gp=1.36(l/s)
立管工作高度6米时,DN100 Gp=1.00(l/s)
故采用DN100时可不做通气管。