伸顶通气管穿屋面板须采取什么措施?设计规范上没有特别明确的规定,但实际工程中这方面出现的问题却不少.如果一开始由于施工质量差导致渗水,采取什么样的措施补救比较可靠?
伸顶通气管穿屋面板须采取什么措施?
设计规范上没有特别明确的规定,但实际工程中这方面出现的问题却不少.
如果一开始由于施工质量差导致渗水,采取什么样的措施补救比较可靠?
2楼
采用刚性防水套管
套管内按图集施工
一旦漏水,可以补防水
或者可以用堵漏灵处理
回复
3楼
用堵漏灵试试,
回复
4楼
你們的方法都是治標不是治本:
只有一個方法, 灌漿樓板時 一起埋進去, 而且水泥配比要夠, 再加上坡度要夠, 和 你們施工圖上要求, 我相信一定可以.... 如果只是先預埋套管,失敗率太高..
回复
5楼
渗水,最好的办法,凿开,重新灌浆。
回复
6楼
采用UPVC管伸顶,UPVC管壁与水泥结合不好,易渗水,最好加刚性套管预埋或在屋面板以下300MM以上部分采用铸铁管与楼板整浇。
回复
7楼
UPVC安装图集上有做法可参考
回复
8楼
我原来在工地上见过他们用铸铁管做伸顶通气,排水立管还是用PVC管,只是伸顶部分用铸铁管。
回复