2楼
既然是伸顶通气管,在檐沟位置拐一下也没有问题啊!直接穿天沟的话是不太好的。因为本身管线穿屋面(平面上在室内范围内的位置),都存在如果施工不到位的话,容易造成屋面渗漏。而你选择在天沟位置,是不是危险性更大了?哪里可是雨水汇集的地方啊!
回复
3楼
如果施工不到位哪都一样,审图的说措施上有写的,我问下哪位达人看见过,指一下撒,我现在要 穿的是外檐沟!绕的话立面有些影响
回复
4楼
不能穿天沟
解释一下:天沟是雨水的汇集沟,而普通排水管的伸顶通气管应高出屋面30cm,所以势必高出天沟一段,而天沟也是存垃圾最多的地方,当雨水来临,冲刷垃圾到伸顶管的根部时,势必被阻挡。因为天沟本身并部很宽,而普通伸顶管最少到100的管径。所以很容易被阻塞。所以不能穿天沟 。伸顶管可以在屋檐的下方出两个90度的弯头,拐开位置,对系统没有一点影响。因为只是通气而已。。。。
回复
5楼
我现在只想要措施上的条款了,4楼的解释说不通的,因为沟底宽度最少也在300左右,有垃圾先堵的是雨水口,呵呵轻钢的我不会穿它,混凝土的话如果没规范限制,我就穿了,哈哈
回复
6楼
我顶啊,召唤达人解题
回复
7楼
直接用侧墙式的通气管不就成了啊。最好不穿啊。简单的事情不要弄复杂了。
回复