二楼改造仅有1-2个地漏,需要设伸顶通气管吗
who7731
who7731 Lv.4
2006年03月16日 14:24:28
只看楼主

1.二楼改造工程,生产用排水每个排水点仅有1-2个地漏,需要设伸顶通气管吗?2.排水管在地下敷设时,一楼设管沟应设多深呀?

1.二楼改造工程,生产用排水每个排水点仅有1-2个地漏,需要设伸顶通气管吗?
2.排水管在地下敷设时,一楼设管沟应设多深呀?
pinker95
2006年03月16日 17:08:07
2楼
TO:二楼改造仅有1-2个地漏,需要设伸顶通气管吗
可以不设的。
回复
who7731
2006年03月16日 19:22:13
3楼
二楼改造,2个地漏之间的距离很远15米多,生产排水量又比较大,不设通气管又有没有可寻的依据呀?
就是有点担心。
回复
kongno1
2006年03月16日 22:02:16
4楼
这么远的,作两个立管吧
回复
f_jg2003
2006年03月17日 07:00:49
5楼
不知排水量有多大,建议如果能知道最大排水量的话用不通气立管的排水能力计算一下,免得破坏了水封影响室内环境。
回复
who7731
2006年03月17日 10:33:24
6楼
立管高度5-6米,排水能力0.92L/S,可以不设通气管吧
回复
suntuolin
2006年03月17日 12:23:49
7楼
没有必要设计这样的通气帽,地沟的深度最好还是能给室外的管底标高!
回复
zl19830211feng
2006年03月17日 21:52:17
8楼
没必要吧
呵呵
手上没什么计算公式
感觉应该没问题
回复
秋红
2006年03月18日 18:03:12
9楼

1可以不设;
2管沟应该比室外主管道高
回复
beckham88848@co163
2006年03月20日 09:54:27
10楼
作两个立管吧,15M也太远了啊 。。
没有必要用伸顶通气管。。
管沟满足管道埋深和连接检查井的要求
回复
who7731
2006年03月23日 17:01:46
11楼
我算了一下水量,查不设通气管的排水量,应该是可以的,所以就没设通帽。
谢谢大家的指点。
回复

相关推荐

APP内打开