0.4kV电柜内的铜母线的搭接长度?
庄稼人
庄稼人 Lv.7
2011年01月23日 08:35:18
只看楼主

我公司内新安装0.4kV电柜内的铜母线的搭接面重合长度为2.5厘米,在原来我见的电柜内母线搭接重合面为母线宽度,不知大家有什么看法?谢谢!

我公司内新安装0.4kV电柜内的铜母线的搭接面重合长度为2.5厘米,在原来我见的电柜内母线搭接重合面为母线宽度,不知大家有什么看法?谢谢!
免费打赏
lingxuct
2011年01月23日 09:01:58
2楼
母排搭接面与母线承受的电流有关,一般对接(搭接面)不小于母排的宽度,交叉搭接也小于主母排的宽度。

当然,象ABB等名牌产品是有他们的设计标准,当搭接长度(因结构因素受限时)不足时,会加一块压板(铜排)。
回复
庄稼人
2011年01月23日 09:16:59
3楼
我这是施耐德的,厂家说是按他们标准的。4000A母线啊
回复