计算书
1,荷载取值计算
1)、楼面及屋面恒载标准值(KN/m2)
<1>楼梯间(楼1):
1,20厚1:2水泥砂浆压实赶光 20×0.020=0.4
2,素水泥浆一道
3,现浇钢筋混凝土梯板
取7.0 KN/m2
<2>厨房、卫生间(楼17):
1,8~10厚地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 0.5 KN/m2
2,30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 20×0.030=0.6 KN/m2
3,1.5厚合成高分子防水涂料 0.0015×12=0.018 KN/m2
4,刷基层处理剂一道
5,30厚1:3水泥砂浆找平 20×0.030=0.6 KN/m2
6,素水泥浆一道 20×0.002=0.04 KN/m2
7,现浇钢筋混凝土楼板 25×0.100=2.5 KN/m2
板上恒载计算Σ=1.758KN/m2 考虑到各种偶然的不利因素,取3.0KN/m2
则楼板总重为 2.5+3.0=5.5 KN/m2
<3>卧室(楼15):
1,8~10厚地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 0.5 KN/m2
2,30厚1:干硬性水泥砂浆结合层 20×0.03=0.6 KN/m2
3,素水泥浆一道
4,现浇钢筋混凝土楼板 25×0.150=3.75 KN/m2
板上恒载计算Σ=1.1KN/m2 考虑到各种偶然的不利因素,取2.0KN/m2
则楼板总重为 2.0+3.75=5.75 KN/m2
<4>屋面(屋17):
1.40厚C20细石混凝土(内置钢筋网)
25×0.04=1.0 KN/m2
2,隔离层一道 20×0.002=0.04 KN/m2
3,6厚高聚物改性沥青防水卷材 0.05×0.006=0.0003 KN/m2
4,刷基层处理剂一道
5,20厚1:3水泥砂浆找平 20×0.020=0.4 KN/m2
6,50厚挤塑聚苯板 0.5×0.055=0.03 KN/m2
7,3厚高聚物改性沥青防水卷材 0.05×0.003=0.0002 KN/m2
8,刷基层处理剂一道
9,20厚1:3水泥砂浆找平 20×0.020=0.4 KN/m2
10,40厚1:8水泥珍珠岩找破2% 4×0.040=0.16 KN/m2
11,现浇钢筋混凝土楼板 25×0.150=3.75 KN/m2
板上恒载计算Σ=2.03KN/m2 考虑到各种偶然的不利因素,取3.0KN/m2
则楼板总重为 3.0+3.75=6.75 KN/m2
2)、梁上荷载
<1>卫生间 120厚内隔墙(MU10普通砖,M7.5混合砂浆)
1,贴瓷砖墙面 0.5 KN/m2
2,120厚砖墙 18×0.12=2.16KN/m2
Σ=2.66KN/m2
取每米高墙重gk=2.7 KN/m2
<1>阳台处,
挑梁上 120厚隔墙(MU10普通砖,M7.5混合砂浆)
1,20厚水泥砂浆 20×0.02=0.4 KN/m2
2,120厚砖墙 18×0.12=2.16KN/m2
Σ=2.56KN/m2
取每米高墙重gk=2.6 KN/m2
边梁上 240厚墙(MU10普通砖,M7.5混合砂浆)
1,20厚水泥砂浆 20×0.02=0.4 KN/m2
2,240厚砖墙 18×0.24=4.32KN/m2
Σ=4.72KN/m2
取每米高墙重gk=4.8 KN/m2