中庭排烟
wanlingqq
wanlingqq Lv.6
2011年01月22日 22:59:10
来自于通风排烟
只看楼主

请教下:总建筑面积3500平米,共五层,都是作为休闲商业用,且每层都是完全敞开的空间,没有隔断,底层建筑面积813平米 建筑中心有个面积64平米的中庭,贯通1`5层,建筑用防火卷帘隔开使之成为一个单独的防火分区,中庭高度约14.4米, 请问这种情况下,中庭做机械排烟的排烟量怎么计算,是按中庭的底面积*高度*换气次数(6)得出? 还是按规范上讲的,最小排烟量为102000m3/h,按规范的这个烟量也太大了吧?

请教下:总建筑面积3500平米,共五层,都是作为休闲商业用,且每层都是完全敞开的空间,没有隔断,底层建筑面积813平米
建筑中心有个面积64平米的中庭,贯通1`5层,建筑用防火卷帘隔开使之成为一个单独的防火分区,中庭高度约14.4米,
请问这种情况下,中庭做机械排烟的排烟量怎么计算,是按中庭的底面积*高度*换气次数(6)得出?
还是按规范上讲的,最小排烟量为102000m3/h,按规范的这个烟量也太大了吧?
ziwei_feixiang
2011年01月23日 10:41:51
2楼
高规上写的很清楚,按照高规执行就是了,
中庭体积小于17000m³时,其排烟量按照其体积的6次/h换气计算,中庭体积大于17000m³时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算,但排烟量不应小于102000m³/h
回复
mengxianfad
2011年02月12日 10:18:48
3楼
支持楼上的观点
回复