在高压电流回路中,电流互感器只有A,C相;B相没有。请问N线上接一个电流表的用意是指示B相电流吗?[ 本帖最后由 nicole_s 于 2011-1-22 11:38 编辑 ]
在高压电流回路中,电流互感器只有A,C相;B相没有。请问N线上接一个电流表的用意是指示B相电流吗?
[
本帖最后由 nicole_s 于 2011-1-22 11:38 编辑 ]
2楼
自顶,求解:$
回复
3楼
图示的电路是指示B相电流,条件是零序电流为零;必需在没有N线的情况下。
回复
4楼
图中的最后一块电流表指示的就是B相大概电流
回复
5楼
A B C 相电流矢量和为零,N线就是B相电流,
回复
6楼
谢谢指点,一言点醒,高压侧一般不带中性线的,所以它们的矢量和为零
[
本帖最后由 nicole_s 于 2011-1-22 13:57 编辑 ]
回复
7楼
认同
回复
8楼
学习:time:
~~
回复
9楼
A B C 相电流矢量和为零,N线就是B相电流
回复
10楼
正常情况下是反映B相电流,当线路出线故障时反映的是故障电流
回复
11楼
10kV配电柜中,二次电流回路的常见接法。