SATWE计算出的板挠度不够,一般情况下,更倾向于增加板厚还是增大板底筋? 请教高手指点

SATWE计算出的板挠度不够,一般情况下,更倾向于增加板厚还是增大板底筋? 请教高手指点
免费打赏
wukunlong_522
2011年01月22日 13:42:08
2楼
一般更倾向于增大板厚,如果感觉板比较厚的话,可以打梁分割成小板块
回复
温员外
2011年01月22日 13:58:34
3楼
一般工程中很少有绕度计算不够的板,除非你板厚取的不合理或者板比较特殊。
回复
cofly2007
2011年01月22日 14:06:43
4楼
挠度好像和配筋没什么关系
钢筋混凝土结构构件一般只计取混凝土的刚度
回复
comin79
2011年01月22日 14:22:02
5楼
挠度如果差的比较多的话 ,那你就跨中起拱 ,配筋对于刚度来说没有作用的
回复
crea
2011年01月22日 15:09:29
6楼
对,配筋对挠度的影响很小的,应该加厚板
回复
ougaogong
2011年01月22日 15:12:28
7楼
板已经很安全了,通过施工措施把挠度降低吧。
回复
lizhaofan
2011年01月22日 16:29:52
8楼
减小板跨或者增大板厚;
混凝土标号提高;
采用井字梁。
回复
lypnjtu
2011年01月22日 22:17:35
9楼
satwe如何算的板挠度啊?肯定是加板厚了。刚度由板厚决定
回复
librafishy
2011年01月22日 23:22:31
10楼
应该是加板厚吧
回复
zhumiaoxin
2011年01月22日 23:40:37
11楼
看你的超限情况!板起拱,加大板厚,加强板底筋都能起作用!
回复