六层宾馆需要报警和喷淋吗?
guosheng12345678
2006年03月16日 11:20:55
只看楼主

我做的一个宾馆,只有六层,里面的娱乐部分我知道要上报警和喷淋系统,但是我 不知道客房需要这两个系统不,希望大家给我指教啊!

我做的一个宾馆,只有六层,里面的娱乐部分我知道要上报警和喷淋系统,但是我 不知道客房需要这两个系统不,希望大家给我指教啊!
xfd831
2006年03月16日 12:30:06
2楼
客房里有中央空调的话,要做喷淋;
如果没有中央空调,再看客房楼层有没有楼层服务台?如果没有,还是要做喷淋.

如果你们那里没有中央空调,每个楼层又有楼层服务台,那么可以不做喷淋!

我也有个问题,是关于天正7.0里喷淋计算问题,谁有兴趣的,可以去这里帮我解答一下:
http://co.163.com/forum/content/237_308538_1.htm
回复
gxlwqy12508
2006年03月16日 14:47:48
3楼
不知楼主说的该6层楼的建筑高度是多高,先定是高屋建筑还是多层建筑。先按多层考虑。
1、是否设喷头,《喷规》是这样规定的:设有空气调节系统的、无楼层服务员的客房,应设喷淋。从实际考虑应看该宾馆的档次高低,如为星级宾馆、有地毯、有空调(不一定是中央空调)最好设上喷头。
2、另一方面你只说了层数,也没说建筑耐火等级、防火分区多大等,与建筑、结构专业协商一下,是否超过防火分区,需设喷头等情况。
2、探头设置:《建规》“每层建筑面积超过3000平方米的高级旅馆”应设火灾自动报警装置,如附合上一条就得设探头,当然包括客房内也应设。
回复

相关推荐

APP内打开