求解分体空调抽真空的方法
xinshijie_2010
2011年01月21日 20:20:47
只看楼主

求解分体空调抽真空的方法,在网上看了关于新机安装前抽真空和移机抽真空的方法有几点疑惑:1.新机铜管连接好以后要不要打开2个截止阀?要抽满30分钟?负压要达到多少?2.移机的是否也参照上述办法?3.看安装师傅一般排气都是顶加液嘴的气门针?是否可行严谨?4.抽完后如何加氟试机最好能搞个详细步骤能有图解就更好了坐等高人

求解分体空调抽真空的方法,在网上看了关于新机安装前抽真空和移机抽真空的方法有几点疑惑:
1.新机铜管连接好以后要不要打开2个截止阀?要抽满30分钟?负压要达到多少?
2.移机的是否也参照上述办法?
3.看安装师傅一般排气都是顶加液嘴的气门针?是否可行严谨?
4.抽完后如何加氟试机最好能搞个详细步骤能有图解就更好了
坐等高人
免费打赏
diaomianren
2011年01月22日 08:56:54
2楼
第一种:配管连接好后,冲注少量冷媒检漏,然后放掉冷媒,抽真空,到负压为-0.1Mpa就行了,然后打开二三通阀。
第二种:配管连接好后,打开二通阀(高压侧)的六角,然后按三通阀的顶针,用冷媒的压力将空气排出,重复两到三次。
一般家用的话第二种就可以了,厂家出厂时一般会多冲一些冷媒用于排空气。
回复
diaomianren
2011年01月22日 09:00:48
3楼
移机的话要先回收冷媒。
步骤:1.关闭二通阀(高压)然后开冷房运转,低压表为0后关闭三通阀。没压力表的话等1分钟半也肯定行了。
2.拆掉配管,其他步骤就跟新机一样了。
回复
engineer1
2011年01月22日 15:52:36
4楼
冬季空调收氟:
1:打开室内机防尘罩,找到室内温度感温头(很好找,基本都是两股排线后有一黑色玻璃头)。
2:关闭室外机输出阀门1(与较细管连接的,制冷态为高压)。
3:用手(最好是手心)加热室内温度感温头,开启空调为制冷状态5-10分钟(以室外机工作时间为准。
4:关闭室外机输出阀门2(与较粗管连接的,制冷态为低压)。
5:关闭空调机电源,拆除所有线路与管道,拆下空调机。
回复
xinshijie_2010
2011年01月23日 19:57:49
5楼
楼上的都没有说到抽真空的问题,都是收氟移机的过程!我想问的是抽真空二通阀和三通阀是不是要关起来?还有阀门关起来了如何能抽真空呢?
回复
xionw
2011年01月23日 20:18:55
6楼
实际操作中 对于家用空调这种中温制冷设置很少有人抽真空 绝大部分人都是参照
前面的人的操作方法 直接用冷媒排空
另外你的问题让人听不明白 我想你可能没有弄明白三通阀的阀门开关与具体 的管道
联通 这个需要自己实验一下就明白了
回复
xinshijie_2010
2011年01月24日 20:27:20
7楼
就没有人实际的用真空泵抽过吗?
二通阀三通阀和管道连接我是知道的!如楼上所说,目前全是顶针排气法这个我也知道!我就想知道抽的具体流程!还有抽真空不会吧润滑油抽出来吗?这个问题是前天有人问我的
回复
lu0635yang
2011年01月26日 01:07:44
8楼
其实抽真空很简单,只要拿一个带压力表的三通截止阀再加上两根软管就可以了。一根管子连接空调截止阀上的阀芯,另一根连接真空泵就可以抽了。抽到负压为-0.1Mpa就行了,然后关掉带压力表的三通截止阀,关掉真空泵,然后把软管接到制冷剂瓶子上,先排一下空气就可以加了。一般空调器抽真空太久了会把压缩机润滑油抽出来。
回复
xinshijie_2010
2011年01月26日 22:00:31
9楼
十分谢谢楼上的
回复