风机盘管+新风系统中,风机盘管的负荷问题:在新风处理到室内的状态点(也就是新风不承担室内负荷)时,室内负荷就是风机盘管的要处理的冷量,这个说法正确吗??
风机盘管+新风系统中,风机盘管的负荷问题:
在新风处理到室内的状态点(也就是新风不承担室内负荷)时,室内负荷就是风机盘管的要处理的冷量,这个说法正确吗??
2楼
对的。现在工程上都这么计算。这么计算方便,只要计算出室内的空调负荷就可以选则风机盘管的型号了。同样新风机组也比较好选,新风机组只承担新风负荷了。
回复
3楼
十分感谢!~
回复
4楼
风机盘管+新风系统中,所选择的风机盘管冷负荷要比计算的冷负荷要大1.5倍
回复
5楼
请问4楼,这个是不是估算的值啊???
回复
6楼
怎么说啊,这个问题我也不是很懂!
2楼的意思是说风机盘管选型根据的负荷参数不包括新风负荷那部分吗
4楼说的又是什么意思呢 ?
回复
7楼
各位你们都是这样计算的吗?据我所知的话,我们一般都是把新风处理到室内状态的等含湿量线与相对湿度的95%的状态点。就是让新风负担部分室内负荷。否则的话,室内机的除湿负荷太大,担心冷凝水的问题。
回复
8楼
常规的表冷系统如何做到“新风处理到室内的状态点”?
回复
9楼
可能是笔误,想表达等焓概念。
回复
10楼
你在其它地方已经说明“新风处理到室内等焓线上。在具体计算中,风机盘管要承担新风的湿负荷,这一点没有问题。新风也承担室内部分显热负荷(数量上等于新风潜热负荷),这是你忽略的。你只要画出id图,新风的状态点的干球温度比室内状态点的干球温度低,就说明新风承担了室内显热负荷。两者相互抵消,最终新风的焓值与室内焓值相等。这也是等焓线的概念的应用。”
这就说明楼主的“在新风处理到室内的状态点(也就是新风不承担室内负荷)”中的“新风不承担室内负荷”是错的!
回复
11楼
哦!还有这个道理在里面啊!~好高深啊!
回复