风机盘管+新风系统中,风机盘管的负荷问题:在新风处理到室内的状态点(也就是新风不承担室内负荷)时,室内负荷就是风机盘管的要处理的冷量,这个说法正确吗??
风机盘管+新风系统中,风机盘管的负荷问题:
在新风处理到室内的状态点(也就是新风不承担室内负荷)时,室内负荷就是风机盘管的要处理的冷量,这个说法正确吗??
12楼
你在其它地方已经说明“新风处理到室内等焓线上。在具体计算中,风机盘管要承担新风的湿负荷,这一点没有问题。新风也承担室内部分显热负荷(数量上等于新风潜热负荷),这是你忽略的。你只要画出id图,新风的状态点的干球温度比室内状态点的干球温度低,就说明新风承担了室内显热负荷。两者相互抵消,最终新风的焓值与室内焓值相等。这也是等焓线的概念的应用。”
这就说明楼主的“在新风处理到室内的状态点(也就是新风不承担室内负荷)”中的“新风不承担室内负荷”是错的!
请问你有这方面的资料让我看看好吗?我想多了解点!!
回复
13楼
这个简单,空气调节教材上就有。
回复
14楼
计算出室内空调负荷后怎么确定风机盘管的风量了? 如果用显热计算即室内显热除以比热温差那个公式得出的风量应该应该是一次回风的送风量压?
回复