电流互感器二次侧能否串联使用??
铁牛66
铁牛66 Lv.5
2006年03月16日 10:43:41
来自于变压器
只看楼主

请问电流互感器的二次侧能否串联使用,(两个电流互感器分别接在同一段母线下的两个设备上,但测试的是同一相位的一次电流,而且所选互感器的电流变比比所测设备的额定电流大一倍)如果可以,那应该怎么连接,是S1对另一台互感器的S2,还是S1对S1.如果不行,那能否并联?又应该如何联连。注:因为我有一台电流启动的仪器,但我要同时检测两个设备(设备相同,额定容量一样大),我的仪器要在有一台设备运行时启动,两台设备同时运行时我也要启动。

请问电流互感器的二次侧能否串联使用,(两个电流互感器分别接在同一段母线下的两个设备上,但测试的是同一相位的一次电流,而且所选互感器的电流变比比所测设备的额定电流大一倍)
如果可以,那应该怎么连接,是S1对另一台互感器的S2,还是S1对S1.
如果不行,那能否并联?又应该如何联连。

注:因为我有一台电流启动的仪器,但我要同时检测两个设备(设备相同,额定容量一样大),
我的仪器要在有一台设备运行时启动,两台设备同时运行时我也要启动。

1142477012137.gif

免费打赏
ddj4519
2006年03月19日 18:04:49
22楼
这玩意我在一次10KV电流互感器二次侧试了一次,当时是厂家来货10KV中置柜出线CT用的是2000/5的,而出线负荷只有6000KVA,电流360A不到,保护继电器为2.5~5A,全负荷电流反映到二次还不到1A,不能满足最低动作电流值;这时我看互感器二次有两组出线,其变比都是2000/5的,只是一组是0.5级、一组是0.2级,我按简单的想法将两组二次头尾串联起来应该能达到2000/10,这样的话一次360A反映到二次也有1.8A,继电器整定为2.5A为额定值的1.4倍基本上能达到使用要求。
但是实际试验时,一次侧动用大电流发生器提供2000A交流电流,二次不管怎么接线,包括正向串接、反向串接、正向并联甚至反向并联,此时二次电流基本维持5A略有变化,百思不得其解,可能是0.2及0.5两组联接内阻不同所致;总的来说我这一次试验是失败的。提供给版主作为参考。
两组同容量的CT二次串并联、我没试过,请版主将最后结果通报一下。
先谢了。
回复
wlzs888
2006年03月19日 20:59:24
23楼
bu zhidao
回复
zdyxxxy
2006年03月20日 16:57:55
24楼
因为有一台电流启动的仪器,但要同时检测两个设备(设备相同,额定容量一样大),
我的仪器要在有一台设备运行时启动,两台设备同时运行时我也要启动。
电流互感器一般是并联起来连接,但你的这种情况可以串连,只是一台设备运行时测出的结果与两台运行时每个互感器测得结果不一样.
回复
互感器
2006年03月20日 18:27:07
25楼


谢谢ddj4519提供的信息。不过你将两组串联,肯定二次还是5A的电流,如果并联,就是10A啦。
回复
xianxin998
2006年03月20日 20:52:35
26楼
理论上可以串联使用,但互感器允许存在10%的误差和7°的角差,因为这一点,我分析其合成电流会比单个互感器的电流稍小。此时一个互感器将是另一个互感器的负载,但对其阻抗、容量不会产生太大影响。如果是我,我会按班竹接法试之(注意:一个互感器的二次侧一个端子接地!不允许接熔断器!),短接(不要接其它负载),用钳流表测量(补充:如有零序电流的影响,测量结果会稍大)。试验时间由短至长,不会马上烧互感器的,对一次电路不会产生什么影响,几十块钱算不了什么,烧了我赔给你,放心!不会上当!哈哈。
回复
f.l.z
2006年03月20日 23:41:53
27楼
两个同相电流互感器可以串联也可并联串联后每个互感器的二次电压为1/2(ZI)每个电流互感器的负载为1/2(Z)且变比不变,容量增加一倍.并联只在电流互感器变比大,负荷电流小为了较准确的测量时才用.好了就说这些吧.
回复
yibeiyuan
2006年03月21日 08:31:53
28楼
楼上的说法正确,具体使用要根据实际情况决定
回复
fuzzy0925
2006年03月22日 20:07:36
29楼
1 电流源不能串联;
2 电流源并联会使电流加大,要考虑负载能否承受?
3 即使使用的电压相位相同,因为负载的不一样,电流的相位也不一样;也不能直接串并联。
4 同意引入电流继电器的观点!!否则:后果自负!!!
回复
tianuu
2006年03月23日 21:53:33
30楼
电流互感器不能串联使用!
回复
铁牛66
2006年03月23日 23:33:34
31楼
谢谢各位提供的意见,我前几天试过了,我本来早就已经把结果传上来了。没想到今天一看却没传成功,没传上来。
我上次是这样的情况,两段母线一次电流差不多大,这时单个互感器短接时二次侧有3A倍的电流。但当我将两个二次侧串联时,(即以前说的方法串接,S1接另一个的S2),这时的回路中电流只有1.5A倍。电流减小了一倍。我的仪器基本能启动。
当其中一段母线电流减下来(但没降为零,具体没测有多大),而另一段母线二次侧继续维持3A倍,这时串联回路中的电流更小了,1A都不到。这时我的仪器就启动不了了。百思不得其解。还在继续试验中。有结果再告诉大家。

注明一下。我的仪器是无功功率补偿控制器,必须要电流直接通进去才能检测。
回复

相关推荐

APP内打开