我单位有一台110KW的三相异步电动机在运行中突然发现三相电流不平衡,电机振动偏大,立即停用。经检查相间及对地绝缘良好,开关及电源电压也完好正常,用双臂电桥测量三相绕组阻值也正常。但试转还是不行。A相电流为100A,B、C相电流为130A。后用调压器分别对三相绕组加一小电压试验,发现三相电流也有偏差,和实际运行中的数值差不多。由于我水平有限,请教各位高手指教,不胜感谢!
三相电流不平衡还与所加的电压和所带的负载有关系
回复
3楼
电压应该没问题的啊,同一母线上的电机都很正常哪。
回复
4楼
是不是绕组相间短路了?
回复
5楼
测电阻正常的话,最好还是查查该回路开关等有无接触不良,另外电缆有无中间接头(一般接头易有故障).电压不平衡1%,满载电流就会不平衡7%-10%.
回复
6楼
应该是。
回复
7楼
你没有测量三相直阻??是否平衡
回复
8楼
测直流电阻的方法不易判断是否有匝间短路.可将电机空载运行十几分钟,然后解体,看看是否有个别线圈严重发热的.
回复
9楼
谢谢各位高手指点,待我去试转看了再说。我也估计是有匝间短路。
回复
10楼
如真的有匝间短路,该用什么方法和设备来检测呢?
回复
11楼
从你说的现象看(电机振动,且排除机械方面的原因),基本上就是匝间短路。
检查匝间短路不用什么仪器,也没有什么仪器可用。用我8楼的办法就行。
回复