关于消防设备配电断路器的不解?
god_protege
2011年01月21日 10:42:24
来自于断路器
只看楼主

大家好,有些问题不理解,向各位请教,谢谢。用于消防设备配电的断路器应取消过载保护(长延时)。 想问一下,此时取消了长延时,是否断路器的整定值会变?比如,一个普通风机的断路器,整定值可取为 计算电流的1.2倍,是否可以理解为此时取的是长延时(过载保护)?若是带一个消防排烟风机,此时的断路器的整定值怎么取啊?取消了长延时,而瞬时和短延时的脱扣值要大,那为消防设备配电的断路器,是否整定值要大于计算电流的1.2倍?

大家好,有些问题不理解,向各位请教,谢谢。
用于消防设备配电的断路器应取消过载保护(长延时)。 想问一下,此时取消了长延时,是否断路器的整定值会变?

比如,一个普通风机的断路器,整定值可取为 计算电流的1.2倍,是否可以理解为此时取的是长延时(过载保护)?

若是带一个消防排烟风机,此时的断路器的整定值怎么取啊?取消了长延时,而瞬时和短延时的脱扣值要大,那为消防设备配电的断路器,是否整定值要大于计算电流的1.2倍?
免费打赏
god_protege
2011年01月21日 18:07:30
2楼
哪位能解释一下吗?
回复
woheni2010
2011年01月23日 18:27:33
3楼
不需要重新整定
回复
gothic-1
2011年01月23日 23:47:50
4楼
虽然取消过载保护,但是有过载保护信号线接至消控室

就是不跳闸,但报警
回复