相同的螺杆热回收机组,相同的参数设置,但观察到在相同的过热度下电子膨胀阀的开度却不同,而且还差好多,请问是怎么回事?
相同的螺杆热回收机组,相同的参数设置,但观察到在相同的过热度下电子膨胀阀的开度却不同,而且还差好多,请问是怎么回事?
2楼
使用环境怎样?机组的维保情况如何?机组有无泄漏?测温包有无松脱?
回复
3楼
机械的东西很难说完全机同 你所说的相同只是工况环境相同 内在的环境那能相同呢
回复
4楼
因管路设计施工的问题及传感器的制造偏差综合影响,因此电子膨胀阀开度不可能一样。如果是并联机组可通过调节水流量来调节阀门开度!
回复
5楼
不要只看过热度要综合其他数据一起分析