配电房跳闸紧急求助:
huyie
huyie Lv.2
2006年03月16日 00:52:40
只看楼主

本单位有一台400KVA的变压器,经进线柜的万能式断路器后,分五路送给1#~5#路负载,另加电容补偿柜进行自动补偿。其中4#负载最大(运行时电流达150A),5#最小(运行时约有40A),1#~3#负载均一样,运行时电流约为80A。该系统运行已有几年了,一直使用正常,其中万能式断路器工作灵敏,每当电网缺相或瞬时停电时均能跳闸。3月14日16:00,当1#~4#生产线均在生产时突然跳闸,当时未发现配电房有异常,以为是电网波动,重新合闸。4条生产线继续运行。

3月15日1:00,4条生产线在运行时又跳闸,后检查发现高压保险丝当中有一相已经烧断,进配电房有轻微的味道,但检查全部配电柜及电缆,未发现烧焦现象,检查5条出线电缆,发现1#电缆中有一根相线对地绝缘只有0.2M欧,3#电缆中也有一根相线对地绝缘只有0.1M,其余未见异常。
2#、4#电缆均正常,3月15日下午16:00重新合闸,给4#送电,4#设备开始运行,2#设备只有加热部分(约15KW)在工作。
3月15日20:40分,值班电工看到电容补偿柜与4#、2#设备的出线柜之间一道白光,然后就跳闸,接着就闻到胡味。高压保险未烧。
再次检查4#、2#的电缆,均正常。检查电容柜与出线柜,未看出明显的变色现象。再检查电容补偿柜,发现控制线路的保险3A、5A已烧断,电容柜的补偿回路共13路,三相电源——保险——切换电容接触器——热继电器——电容器。后发现9、10、11回路的的保险已烧,胡味是从其中的切换电容接触器10KM发出来的,拆下10KM、11KM,发现其安装的底座有灼伤的痕迹,拆开10KM,可以看出其线圈已烧符,线圈旁的瓷环也已变焦黄。
电容均正常,所有电缆及线均未见异常。
现在想知道的是:到底是什么原因导致断路器跳闸?
1) 先是电缆对地短路,后来已将对地短路电缆已断开,为什么还跳闸,难道是10KM对柜体绝缘不好?

免费打赏
fwb9123456
2006年03月16日 07:56:38
2楼
1)10#11#电容有问题
2) 跳进线开关,变压器不会有问题 .
回复
枫-舞之九天
2006年03月16日 08:45:42
3楼
学习实战经验
回复
yjl-1
2006年03月16日 09:30:47
4楼
看来还真复杂,这就是现实!
估计是10KM的局部线圈短路造成线圈发热烧坏了底座,使配电房有轻微的味道,后来造成10KM的一次回路对柜体弧光短路,短路电流较大造成低压进线柜跳闸及高压保险熔断.
你的第一次处理方法并没有改变10KM的故障运行状态,并使其工况持续恶化,所以会造成频繁短路.


但你的电缆绝缘电阻为什么那么低?你分析原因没有?是不是潮湿等?它们不是导致这次事故的直接原因,但因已低于国家规定的0.5M欧,对以后的运行是最大的隐患,最好提前做好防范,避免火灾的发生!
回复
huyie
2006年03月16日 21:16:12
5楼
谢谢关注.
电缆短路的原因已查明,是电缆接头处进水导致.
回复
huyie
2006年03月17日 23:11:23
6楼
电网电压偏高,用电高峰时有时都达413V,夜间达428V.电容器的额定电压为400V,但过1个小时后检查时电容均正常,三相电容值与标称值相等,对地绝缘好,无发热或起鼓现象。
我们使用的均是九肚牌自愈式电力电容。不知道自愈式是什么意思?
回复
wyxsacf
2006年03月18日 11:20:59
7楼
请看解释:自愈式电容器采用的是金属化薄膜作主材料,其原理是以薄膜做基材(即电容器的绝缘层),再在薄膜上蒸镀上一层薄薄的金属层作电极,因此称作金属化薄膜。当电容器发生损坏时,即出现了一个击穿点时,两极出现短路现象,因此一个很大的电流就流过故障点,而大电流产生的高温会瞬间把故障点附近的金属镀层给气化掉,使故障点隔离开,从而使两极再次分开,电容器重新恢复运行。这就是为何这类电容器叫自愈式电容器的原因。正如4楼所说,电容器的自愈是会减小容量的,但这个变化很小,要自愈很多次,我们才能测量出来。

普通的铝箔电容器元件是在两层铝箔电极间夹入绝缘介质(膜纸复合或全膜)经过卷制、压装、焊接、真空干燥处理和液体浸渍而成。因介质存在电弱点,为避免介质击穿而造成两电极短路,介质必须采用两层以上,使每层介质的电弱点错开排列。而自愈式电容器则不同,其介质为单层聚丙烯膜,表面蒸镀了一层很薄(低于1/100μm)的金属作为导电电极。当施加电压时聚丙烯膜电弱点被击穿,击穿电流将穿过击穿点。由于导电的金属化镀层的电流密度急剧增大,并使金属化层产生高热,使击穿点周围的金属导体迅速蒸发逸散,形成金属镀层空白区,击穿点自动恢复绝缘。
回复
yjl-1
2006年03月20日 09:51:20
8楼
大家说了这么多,是不是说自愈式电容器要好点?能贵多少呀?
回复
yjl-1
2006年03月20日 09:54:38
9楼
楼主分析事故的直接原因是什么?也说一下你的观点呀!
如果是电缆接头进水短路,应在接头外有短路的痕迹吧?情况如何?
回复
chao.99
2006年03月20日 10:13:24
10楼
学习!
回复
huyie
2006年03月20日 21:37:17
11楼
跳闸原因已经查明:第一次和第二次是由于电缆接头进水,剖开车间地下的接头,可以看到接头一端的红\绿\黄三根相线已变黑,整个变黑的长度约1米,越靠近接头处越黑,从接头处断开后.一边的黄线对地短路,一边则完好.
第三次跳闸的原因现在还不能下结论,只是怀疑10KM的线圈短路造成.也怀疑是10KM上端保险烧坏时产生的弧光导至万能式断器跳闸.
回复