求助,家中线路问题,急!
jimmy1102
jimmy1102 Lv.2
2011年01月20日 18:45:06
只看楼主

家里常用电器,一般使用就是3KW-4KW功率,家里有个40A的继电保护器,8个分路的断路器,外面使用一个30A的闸刀,保险丝大概是20A左右的,家里如果只使用1个1.5P的空调的话,不会有问题,一旦使用2个1.5P的空调,保险丝经常断,换过一个新闸刀没有用,但是计算过功率即使使用2个1.5P的空调,家里常用的电器功率也不会超过4.5KW,空调一个按照1400W的功率来计算,不知道是怎么回事,我能想到的就是去更换30A的保险丝,请各位师傅支支招!

家里常用电器,一般使用就是3KW-4KW功率,家里有个40A的继电保护器,8个分路的断路器,外面使用一个30A的闸刀,保险丝大概是20A左右的,家里如果只使用1个1.5P的空调的话,不会有问题,一旦使用2个1.5P的空调,保险丝经常断,换过一个新闸刀没有用,但是计算过功率即使使用2个1.5P的空调,家里常用的电器功率也不会超过4.5KW,空调一个按照1400W的功率来计算,不知道是怎么回事,我能想到的就是去更换30A的保险丝,请各位师傅支支招!
免费打赏
boher88
2011年01月23日 08:43:03
12楼
有可能是线路问题,
回复
lingxuct
2011年01月23日 08:50:38
13楼

“螺丝已经不能拧紧,导致接触电阻会变大,很容易烧断”,建议拆掉闸刀,换成断路器(DZ47LE-63/2-15 40A)。
回复
jimmy1102
2011年01月23日 14:03:11
14楼
正泰 DZ47LE-63/C40-2P 就可以了,是吗?
回复
jj6966876
2011年01月23日 17:09:17
15楼
老式闸刀常因压接保险丝的螺钉氧化,造成保险丝压不紧,发热,烧保险丝。因此,建议你更换新式空开。型号上面坛友已推荐。
家庭电器,一定要注意安全。
回复
hyr201012
2011年05月25日 22:12:34
16楼
先检查线路,进户线多大的够用?两台空调用同一回路?
回复

相关推荐

APP内打开