求助,家中线路问题,急!
jimmy1102
jimmy1102 Lv.2
2011年01月20日 18:45:06
只看楼主

家里常用电器,一般使用就是3KW-4KW功率,家里有个40A的继电保护器,8个分路的断路器,外面使用一个30A的闸刀,保险丝大概是20A左右的,家里如果只使用1个1.5P的空调的话,不会有问题,一旦使用2个1.5P的空调,保险丝经常断,换过一个新闸刀没有用,但是计算过功率即使使用2个1.5P的空调,家里常用的电器功率也不会超过4.5KW,空调一个按照1400W的功率来计算,不知道是怎么回事,我能想到的就是去更换30A的保险丝,请各位师傅支支招!

家里常用电器,一般使用就是3KW-4KW功率,家里有个40A的继电保护器,8个分路的断路器,外面使用一个30A的闸刀,保险丝大概是20A左右的,家里如果只使用1个1.5P的空调的话,不会有问题,一旦使用2个1.5P的空调,保险丝经常断,换过一个新闸刀没有用,但是计算过功率即使使用2个1.5P的空调,家里常用的电器功率也不会超过4.5KW,空调一个按照1400W的功率来计算,不知道是怎么回事,我能想到的就是去更换30A的保险丝,请各位师傅支支招!
免费打赏
a13901458888
2011年01月21日 08:02:59
2楼
更换保险丝时没有压好,接触不良。
回复
红苹果
2011年01月21日 08:16:04
3楼
:victory: :lol
夏天勉强,冬天没办法。。。
回复
jimmy1102
2011年01月21日 12:50:26
4楼
因为保险丝老熔断,导致螺丝不能拧紧,接触电阻变大,才更换了新的闸刀,但是还是没有效果,是不是要更换更大电流的闸刀,一般家用30A,32A,难道要用60A的?
1.5P空调制冷大概1200W,制热大概1400W吧,不会更大吧?
有没有什么彻底解决的方法?
回复
yanwenxing
2011年01月21日 13:22:46
5楼
以前听老师讲那种胶木闸刀开关内是不能搭熔丝的,直接用铜线连通,那种熔丝好像30~200%都是正常熔断电流。所以都不新用那种熔丝来起载与短路保护用了。

[ 本帖最后由 yanwenxing 于 2011-1-21 13:24 编辑 ]
回复
lingxuct
2011年01月21日 18:13:17
6楼
“家里有个40A的继电保护器,8个分路的断路器,外面使用一个30A的闸刀,”楼主新式电器很多啊,40A的继电保护器是什么东西?(可能是把“漏”字打成“继”字了)

8个分路的断路器又是什么?可能是PZ-30箱内装了8个1P的微断?

“保险丝经常断,换过一个新闸刀没有用”,现在用“铅锡保险丝”的很少了,不过以前用的很多,个人对“铅锡保险丝”断的原因有些经验:

①熔断在中间,断头上是尖的。说明断熔丝的电流比熔丝规格稍大了点,断口越大则电流越大。换大熔丝的规格就可以。

②熔断处烧黑,大部分熔丝熔化,严重时熔化下来的东西都找不到了。说明下面线路短路,越黑短路电流越大。

③熔断处靠近压接螺丝,断口不太大,有时看不出断口。说明压接螺丝的那铜在发热,与那铜有关的接线接触不良(有发热点)。

④看不到熔断的地方,用电笔测,熔丝的两端,一端有电另一端没电。说明压接保险丝的螺丝松(实际不是螺丝会松,而是保险丝的机械弹性没了),紧一下螺栓就好了,但是过了几天又出现原来的情况!原因是“压接保险丝的铜块与保险丝的接触面上产生了氧化物”,拆下原保险丝,用一字螺丝刀刮掉氧化物,重新换上保险丝,就能用上3个月以上了!

⑤闸刀上保险丝经常熔断在最下(靠近出线铜块)部位,断口上的头不尖。说明出线松了,接线柱在发热。对这种故障,刚发生时间不长的好处理,重新接线就可以。有的时间长了,接线(压紧)螺丝被烧死了,只能另找同规格的破闸刀,换接线柱了。

⑥闸刀上保险丝经党熔断在最上(靠近刀片的铜块)部位,断口上的头不尖。说明刀片相连的铜块在发热,有两种可能:一是刀片的“动--静”片之间接触不良(静片压不紧动刀片),把固定刀片的铆钉(用夹具)压紧点或用榔头砸一下。二是“凸形”静片与接保险丝的铜块“压紧螺丝”松,用螺丝刀搞掉螺丝上的绝缘胶,拧紧螺丝就可以了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-1-21 18:23 编辑 ]
回复
jimmy1102
2011年01月21日 18:54:31
7楼
不好意思,是字打错了,箱子内部一共8个小型断路器,3个1P+N 25A 这三个专用于3个房间的空调,一个空调一个,剩余5个1P+N 20A用于不同的房间,个人感觉这些小型断路器的作用不大,防过载的能力几乎没有,因为我在用的电流都不可能超过这些小型断路器标称值的,但是应该还是能防止短路的。
保险丝熔断部分一般都是比较靠近螺丝口处的,但是也见过熔断过的,锡掉下来的,但是也不至于找不到,因为有小型断路器,所以自己的判断是应该可以避免短路的情况的。
回复
lingxuct
2011年01月22日 10:40:45
8楼
“保险丝熔断部分一般都是比较靠近螺丝口处的”,螺丝口处在发热,(不明白闸刀上“螺丝口处”是哪里)。
回复
yunduantongxun
2011年01月22日 11:17:51
9楼
我觉得你最好买一个稳压器(400左右),在这个时候计算功率要考虑你家的电压,在夏季或冬季的时候你们小区的电压由于负载多会偏低,这才使得电流过大,烧保险
回复
jimmy1102
2011年01月22日 11:42:00
10楼
螺丝口处,就是压接螺丝的地方,因为老熔断所以螺丝已经不能拧紧,导致接触电阻会变大,很容易烧断。
再就是我很想知道,我家现在的这个情况,有这么多的小型断路器是否可以排除家中有短路的情况。
回复
yunhai-wang
2011年01月22日 16:32:52
11楼
看看闸刀到配电箱的线 有时绝缘有问题 小电流没问题 大电流一发热问题来了 还不好搞 最好将线查一下全换掉 房产商的线太不可靠 要不换上铜丝 等短路了 上级保险跳更麻烦
回复