本人有一项在建室外灯光工程,接地系统采用TT系统,负荷末端每根灯杆单独做接地,阻值小于10欧。配电柜进线电源为3相4线制,须在配电柜进线处做重复接地,将PEN分为PE和N。配电柜内的工作接地、柜体金属外壳和灯杆接地需要整体连接吗?希望大家上来交流一下!

本人有一项在建室外灯光工程,接地系统采用TT系统,负荷末端每根灯杆单独做接地,阻值小于10欧。配电柜进线电源为3相4线制,须在配电柜进线处做重复接地,将PEN分为PE和N。
配电柜内的工作接地、柜体金属外壳和灯杆接地需要整体连接吗?希望大家上来交流一下!
免费打赏
lingxuct
2011年01月20日 12:17:27
2楼
所有电气设备的金属外壳都应接地!
回复
fgy860922
2011年01月20日 12:52:20
3楼
没那个必要吧,TT系统接地是设备单独接地,没必要再连接在一起接地了。
回复
米克
2011年01月20日 15:55:27
4楼
外壳和灯杆需接地。工作地不需要吧
回复
gz3450
2011年01月20日 16:14:51
5楼
tt系统设备端单独接地,不需要跟配电柜一起接地。
回复
fgy860922
2011年01月20日 18:30:20
6楼
我是新手,只能根据书上介绍的概念来做解答。详解TT如下:
TT系统(三相四线保护接地系统)。TT在供电变压器端必须有一个直接接地,例如380/220的接地点,一般是供配电变压器2次绕组中性点或发电机的中性点。如果是角形接法的绕组或没有中性点,则必须有一根相线接地。用电设备端,电气装置内部正常运行情况下,不带电的外露可导电部分和电气设备外部正常运行情况下,不带电的可导电部分(即电气设备的金属外壳)也必须接地。
在TT系统中,共用同一保护装置保护的所有外露可导电部分,必须用保护线与这些部分共用的接地极相互连接。
TT防止间接电击的具体措施:当发生单相短路故障时,保证电气设备的外露可导电部分的接触电压不超过安全电压值(接触电压<=50V),而且保护设备在适当时间内自动切断电源,确保电气安全。
在TT系统内,电气设备的金属外壳用单独的接地体接地。PE线也各自独立,不会发生故障时对地故障的蔓延问题。但中性线N断裂后引起相电压升高等问题和TN系统一样,需要采取适当措施。
TT中,当出现对地短路故障时,由于受到电源侧接地电阻和电气设备侧接地电阻的限制,短路电流一般不大,故可减少接地短路时产生的危险性。在大多数情况下,不足以使一般过电流保护设备切断电源。因此TT特别适用于容量小的电气负荷,例如对居民的平房住宅供电等。如电气负荷容量较大,必须采用漏电断路器,利用接地故障时的泄露电流,使漏电断路器动作,切断电源。

(不是复制粘贴的,抄书的:loveliness: :loveliness: :loveliness: )
回复
sxfai
2011年01月20日 18:57:49
7楼

解释的很详细,辛苦了...:handshake
回复