这个是转给排水论坛一位同行的工程图片,大家也分析、分析![ 本帖最后由 w542131241 于 2011-1-21 14:26 编辑 ]
这个是转给排水论坛一位同行的工程图片,大家也分析、分析!
[
本帖最后由 w542131241 于 2011-1-21 14:26 编辑 ]
12楼
大家分析得都很认真
回复
13楼
太有才了,哪家公司做的啊,封杀
回复
14楼
费时、费力但是结果不合格!这是现在建筑业强势所在!
回复
15楼
现场做的很乱啊
不用问一定是各专业(水、暖、电)没有提前做好协调 这样的活绝对是谁先干最好干 据我推测 一定是做喷淋的在最后阶段了 空间上已经没有位置了 只能做成这个样子了
[
本帖最后由 woshiyu168 于 2011-1-26 14:46 编辑 ]
回复
16楼
除了桥架及套管问题,消防喷头转了4次弯。如果确实要保证上喷,采用三通从主管侧面接出,只用1个弯头就可以达到要求;再不行从主管下部接出,也只要两个弯。
支架问题个人认为比较严重,楼板下来的吊杆采用那么小的螺杆(估计不是10就是12mm);上面安装了那么多管道,先不讨论竖向受力问题,能保证支架的刚度吗?个人认为不能保证管道安装后不会晃动;特别是在试压及系统突然有压力变化时。如果管道会晃动可能会存在接头松动漏水及碰到周围其它设施,这在综合布管是应该是个比较严重问题。希望引起同行重视!
回复
17楼
学习了,楼上说的都很有道理
回复
18楼
这喷头做的。也太纠结了
回复
19楼
那镀锌管和无缝管应该是空调水管来的,支架与水管之间也不加木头,我看以后怎么保温,从照片上看,我猜这是地铁站的工程来的
回复
20楼
一张图都能看到那么多问题,真的受教了
回复
21楼
地铁站的工程、能讲一下根据吗、从哪里看出来的?
回复