大家看看管道支架及消防喷头的问题
w542131241
w542131241 Lv.8
2011年01月20日 09:43:32
来自于工地图片
只看楼主

这个是转给排水论坛一位同行的工程图片,大家也分析、分析![ 本帖最后由 w542131241 于 2011-1-21 14:26 编辑 ]



这个是转给排水论坛一位同行的工程图片,大家也分析、分析!


喷头、支架.jpg

[ 本帖最后由 w542131241 于 2011-1-21 14:26 编辑 ]

喷头、支架.jpg

zhangby1974
2011年01月20日 15:13:25
2楼
喷淋头应做在排管的下方,向下喷,加集热盘。
回复
cfjk
2011年01月21日 12:05:51
3楼
管道过墙须加设套管,管道支吊架与管道之间需要固定。
回复
jiming5236
2011年01月21日 22:44:32
4楼
桥架应做在管道上面 且 距离30cm
回复
wbudafudu
2011年01月22日 08:07:16
5楼
管道支架不应焊接于其他管道上;布局分层不好,桥架应在管道上方,避免管道漏水滴入桥架内,浸泡线缆
回复
w542131241
2011年01月23日 11:01:04
6楼
楼上看得都比较仔细;那消防喷头及支架吊杆有没有问题?
回复
gml-1
2011年01月23日 16:10:10
7楼
1:黄色方框内s形弯管,个人认为欠妥。既然没有吊顶,上喷应该没问题,但是s形支管?不知道给排水图集上有没有相关内容。我觉得起码L形总没问题吧……而且这个图看不出上下管相对位置,如果喷头正下方是那两根镀锌管,最好往外挪几公分。

2:一般而言镀锌钢管不能用焊接。黄色小圆目测是无缝钢管,这个问题不大。黄色大圆2跟镀锌钢管下方的托架明显是焊接的,这个防腐一定要注意,先除去焊渣杂物,清光表面,然后上防锈漆,多刷几道,要不这个地方烂的相当快。
回复
快阁寒江雪
2011年01月24日 07:29:06
8楼
7楼说得太棒,偶也补充一二句。
1.黄色方框内s形弯管可以改成U字管,因为S管上部一段不易排气
2.圆圈内的支架型式是滑动支架,考虑管道伸缩变形,支架、吊架、固定支架、联合支架等的选型做法应根据布管图纸来决定,如小圈和大圈的支架似乎不应共架。
回复
yz.liu
2011年01月24日 08:37:14
9楼
7#8#合起来就是阿拉想要说的,较完整。尤其如下一句:
1.黄色方框内s形弯管可以改成U字管,因为S管上部一段不易排气
回复
cao_3355
2011年01月24日 08:40:26
10楼
丝杆吊架有问题,应用角钢做支架牢固
回复
qgzwy888
2011年01月24日 23:31:27
11楼
此处的镀锌管可以不用吊架,只吊钢管即可。
回复