三相四线制供电中测得变压器接地极有电且接地极处的雪有些融化了,而且测得零线电流达15A,请高手指点。
三相四线制供电中测得变压器接地极有电且接地极处的雪有些融化了,而且测得零线电流达15A,请高手指点。
12楼
回复
13楼
在三相四线制供电中测得中性线有电流很正常,因为不可能三相负荷那么平均。但是接地极有电压且发热,说明接地氧化或接触不良,此故障应尽早处理。
回复
14楼
让人看完后IE锁死连瑞星诺顿都没法修复只好格式化硬盘重装启动后主页显示的还是它的好帖
.
回复
15楼
零线上有电流,说明三相负荷严重不平衡。出现带电这种情况是零线断线或零线接头处松脱或氧化接触不良所至。用电笔往电源端查,查到电笔不亮时,就找到了故障点。
回复