零线带电,请指教。
tm.com
tm.com Lv.2
2011年01月20日 08:59:11
只看楼主

三相四线制供电中测得变压器接地极有电且接地极处的雪有些融化了,而且测得零线电流达15A,请高手指点。

三相四线制供电中测得变压器接地极有电且接地极处的雪有些融化了,而且测得零线电流达15A,请高手指点。
免费打赏
tm.com
2011年01月20日 09:17:18
2楼
此变电基本上全部是电缆进户,是小区楼房,还有居民家中电灯开关关后灯管根部有亮的现象(夜晚观查)
回复
gz3450
2011年01月20日 22:03:32
3楼
零线断了,或者是三相负载严重不平衡,中性点发生漂移,使得中性线不是零电位
回复
xinjian5068
2011年01月21日 08:06:09
4楼
零线上有电流,说明三相负荷严重不平衡。出现带电这种情况是零线断线或零线接头处松脱或氧化接触不良所至。用电笔往电源端查,查到电笔不亮时,就找到了故障点。
回复
sydl18
2011年01月21日 09:18:54
5楼
居民家中电灯开关关后灯管根部有亮的现象
-----都是单相供电,开关已经断开,如果零线有电,也不构成回路,为什么有这现象呢?是不是刚开始有,一会儿就消失了??
回复
study_2008
2011年01月21日 10:34:19
6楼
小区供电因为用户用电的随意性,是不太容易确定单相负荷的,在这种情况下极易出现三相负荷不对称.楼主仅说测得零线电流15A,并不能准确说明问题,要看零线电流所占低压绕组额定电流的比例来确定是否出现严重不平衡
回复
wsz198086
2011年01月22日 13:30:11
7楼
零线断了,或者是三相负载严重不平衡,中性点发生漂移,使得中性线不是零电位
回复
yanwenxing
2011年01月22日 14:49:35
8楼
有重复接地或有漏电情况,如是零线断了你也不可能坐在这里发贴了。
回复
lingxuct
2011年01月23日 09:18:11
9楼
N线阻抗太大,重复接地的电流太大,引起变压器工作接地线上电流大。
回复
yyip2010
2011年01月25日 00:02:15
10楼
重复接地?比如 ??
回复
gfx761113
2011年02月09日 17:16:22
11楼
中性点接地电阻过大 三相严重不平衡都有可能导致此现象
回复