求教:关于丁类厂房任一建筑面积大于5000平方米需做排烟设施的疑问?
zhchy623
zhchy623 Lv.3
2011年01月19日 13:02:47
来自于通风排烟
只看楼主

各位大虾,求教一个问题,不胜感激。最近做一个丁类厂房的通风排烟,建筑防火规范规定:任一建筑面积大于5000m2的丁类厂房需做排烟设施。是指一层的建筑面积还是指防火分区的面积。若厂房面积1万多,被划成3个防火分区,1个5000多,另外两个在2000~3000平方米。是否全部要做排烟,还是大于5000平米的防火分区要做排烟?从规范的理解上,感觉是指单层的建筑面积。

各位大虾,求教一个问题,不胜感激。最近做一个丁类厂房的通风排烟, 建筑防火规范规定:任一建筑面积大于5000m2的丁类厂房需做排烟设施。是指一层的建筑面积还是指防火分区的面积。
若厂房面积1万多,被划成3个防火分区,1个5000多,另外两个在2000~3000平方米。是否全部要做排烟,还是大于5000平米的防火分区要做排烟?
从规范的理解上,感觉是指单层的建筑面积。

123.jpg

免费打赏
zhchy623
2011年01月19日 17:24:50
2楼
没人回答啊,自己顶一下
回复
zy197867
2011年01月19日 21:01:35
3楼
1.说建筑面积当然是建筑面积

2.你这个1万多平的厂房按照规范超过5000平米就要做排烟,如果两边窗户满足30米自然排烟的距离和2%地面面积的开窗指标,就不用做排烟
回复
maxinguang
2011年01月19日 21:40:18
4楼
规范说的很明确啊,任一层建筑面积大于5000的丁类厂房。
回复
zhchy623
2011年01月20日 09:43:56
5楼
多谢楼上的回答:)
回复
guiguidemm
2011年01月21日 15:42:18
6楼
屋顶开天窗就可以了
回复
gongyetongfeng
2012年03月19日 21:47:53
7楼
你的规范条文中,应为“任一层”