配电房的净高至少要多高,3.2米够吗,高压开关柜高度算2.2米高,够吗。变压器器房高度至少要4米吗?请问各位
配电房的净高至少要多高,3.2米够吗,高压开关柜高度算2.2米高,够吗。变压器器房高度至少要4米吗?请问各位
2楼
正在执行的规范:
民用建筑电气设计规范JGJ/T16—92
4.5.14对于就地检修的室内油浸变压器,室内高度可按吊芯所需的最小高度再加0.70m;宽度可按变压器两侧各加0.80m确定。
回复
3楼
你应该查阅当地供电局资料,特别是小区变电所。
北京规定:净高不宜小于3.5米,梁底高度不得小于3米。
干式变压器安装同上。
回复
4楼
偶认为,配电室的高度可以分别考虑:
1、变压器室高度应考虑变压器的吊+加300mm基础高度+预留高度(一般0.7米);
2、高压室分别考虑进出线方式,一般情况下,应充分考虑安全净距,本人一般做都要做4米以上;
3、低压配电室如果电缆进出线可以低一点,架空进出线必须要考虑安全净距。
回复
5楼
如果进出线走电缆沟可以低一点,但要保证净距2.2+0.1+0.7=3米
如果是桥架出线又有其它管道的话就要考虑4米了,当然局部可以在3.5米
回复
6楼
宜保证4m。
回复
7楼
谢谢各位的回答
回复
8楼
谢谢各位
回复