为什么不可以取消发电机出口励磁PT??
zg001
zg001 Lv.2
2006年03月15日 15:31:56
来自于电站工程
只看楼主

为什么不可以取消发电机出口励磁PT??

为什么不可以取消发电机出口励磁PT??
免费打赏
君子藏玉
2006年03月19日 13:21:35
2楼
励磁PT的作用是检测机端电压 将电压信号送至励磁调节屏
从而实现对电压的自动调节控制
回复
stone222333
2006年03月20日 10:03:17
3楼
如果不用自动调整励磁装置取消问题也不大,但要考虑表用PT熔断器熔断造成的强励误动及其他电压闭锁保护的误动问题
回复
lzq_123
2008年03月13日 23:22:57
4楼
检测机端电压用发电机PT不可以吗
回复
yangzhenhong6502
2008年04月02日 17:04:53
5楼
愚蠢的问题!
回复
lwm112
2008年04月13日 10:07:18
6楼
励磁调节必须检测机端电压和电流,没有了机端PT就视为电压为0,会造成过励磁
回复
epo0483
2008年04月13日 15:43:07
7楼
楼主先解释一下取消发电机出口励磁PT的理由吧
回复
flsbspj
2008年05月01日 11:04:58
8楼
自动励磁调节用PT一般是没有熔断器的,而出口互感器是必须使用熔断器的,基本上是不能取消的。
回复
geng70
2008年05月06日 11:19:52
9楼
同意8楼的意见。
取用不同的PT,主要帮助判断PT短线,防止误强励。
回复
maooyioo
2008年05月11日 11:00:10
10楼
很不错的解释.
回复

相关推荐