一个工程7度区,剪力墙结构,高宽比超限百分之50,看了条文解释,高宽比是对结构刚度,整体稳定,承载力及经济合理性宏观体现。 问题1,高宽比超限属于超限高层吗 2、超这么多是否可行, 3、如果可行是否满足结构有足够刚度,控制刚度比,未移角及足够承载力就可以了,还需要注意什么?帮下忙啊,[ 本帖最后由 q412873251 于 2011-1-19 10:54 编辑 ]
一个工程7度区,剪力墙结构,高宽比超限百分之50,看了条文解释,高宽比是对结构刚度,整体稳定,承载力及经济合理性宏观体现。
问题1,高宽比超限属于超限高层吗
2、超这么多是否可行,
3、如果可行是否满足结构有足够刚度,控制刚度比,未移角及足够承载力就可以了,还需要注意什么?帮下忙啊,
[
本帖最后由 q412873251 于 2011-1-19 10:54 编辑 ]
2楼
我也想知道哦
现在这种的情况越来越多了
回复
3楼
太感谢了!下载收藏了
谢谢楼主无私分享!
回复
4楼
我做过,100m的层高,11m-12m的宽度。
审查没说什么,应该不属于超限高层。
不过应该尽量避免,我当时也是被建筑逼的没办法了。
回复
5楼
没有做过这样的工程
回复
6楼
高宽比超限不属于结构抗震超限的 控制高宽比 是在宏观上把握结构 能够使结构计算的各种参数比较容易满足 高宽比超限的建筑 必然会要增加抗侧力构件的刚度 使刚重比满足规范要求 进而使结构的稳定性能够满足
回复
7楼
万分感谢,我正在做一个框剪高层(位置在两栋办公楼之间),高宽比33.45/4.68=7.15>5;长宽比35.6/4.68=7.15>6
周期比、位移比、扭转角、计算结果都非常完美。
回复
8楼
现在在算一个100米的住宅,7度0.15g,三类场地,地震分组二组,高宽比12.49!!!!!!!已超规范两倍多,位移角怎么搞都满足不了
回复