请教。屋脊和檐口处的通长GXG可分别用WL和天沟来代替吗?
aicancan1225
2011年01月19日 05:56:11
只看楼主

门刚图集上屋脊处设通长的WL,檐口处设通长的GL。请问,如果是做内天沟的话可以代替GL吗?或者采用通长GXG?屋脊处的WL是不是就代替了通长GXG呢

门刚图集上屋脊处设通长的WL,檐口处设通长的GL。请问,如果是做内天沟的话可以代替GL吗?或者采用通长GXG?屋脊处的WL是不是就代替了通长GXG呢
免费打赏
天涯居士
2011年01月19日 08:38:31
2楼

要根据具体的工程情况,不能一概而论。
有时候可以代替,有时候不可以。
回复
sdzbchenxi
2011年01月19日 09:30:38
3楼
屋脊处的钢梁应该可以,而天沟不可以。
回复
逢考必过y
2011年01月19日 14:05:10
4楼
《轻型房屋钢结构应用技术手册》--魏潮文主编的85页:“兼做纵向传力系杆的檩条,可以采用加厚檩条的办法,也可以采用双檩条的办法,如果纵向荷载很大,则需要考虑另设钢管做纵向传力构件。”但是天沟作纵向传力系杆这个想法可能行不通。
回复
姬十四
2011年01月20日 09:43:32
5楼
要看连接方式和天沟厚度,
刚性系杆的作用是传递两榀钢架之间的水平压力,然后通过柱间支撑将水平力传到柱底,如果天沟截面够大且和钢架是固定连接,可以起到传力的效果是可以用来代替刚性系杆的,但我们平时使用的天沟厚度一般不大(3mm钢板天沟是大的了吧),而且天沟一般就是座在柱端,不会和钢架做刚性连接(要防止天沟漏水,节点不容易做),起不到传力效果,所以正常情况下檐口这道系杆一般还是不要省的好。
至于屋脊的系杆,个人认为是可以用檩条代替的,但前提是计算屋脊檩条的时候除正常的受弯受扭外还要考虑受压的作用,同时还要考虑螺栓连接的强度问题。
我是刚毕业一年半的新人,以上是我对这个问题的浅薄理解,不对之处还望各位前辈指正

[ 本帖最后由 px860620 于 2011-1-20 09:44 编辑 ]
回复
htpeng
2011年01月20日 10:36:26
6楼
我想,天沟是不可能代替系杆的,受力方式都不同
回复

相关推荐

APP内打开