规范中对加压送风量计算的谈讨
ljf-2010
ljf-2010 Lv.2
2006年03月15日 11:45:11
来自于通风排烟
只看楼主

计前室加压送风量的时候,如果按风速法计的话,规范上是按每层开启一个2x1.6m的双扇门计的。现在好多居住建筑每层前室有3个门,试问:计算风量时开启门的数量:是按20层以下取2个门,20及其以上取3个门计呢?还是按实际所有的前室内开启的门的数量计?这两者算出的风量可是相差好多啊?我认为这个问题规范解不清,大家不防谈讨一下?

计前室加压送风量的时候,如果按风速法计的话,规范上是按每层开启一个2x1.6m的双扇门计的。现在好多居住建筑每层前室有3个门,试问:计算风量时开启门的数量:是按20层以下取2个门,20及其以上取3个门计呢?还是按实际所有的前室内开启的门的数量计?这两者算出的风量可是相差好多啊?我认为这个问题规范解不清,大家不防谈讨一下?
免费打赏
cnmarqt
2006年03月15日 12:27:49
2楼

规范也有不合理的地方。按20层以下取2个门,20及其以上取3个门
回复
ljf-2010
2006年03月16日 15:30:59
3楼
可实际上加压送风的目的,不是为了保证不让烟气进入安全通道及保证开向前室的门处有不小于0。7m/s的风速吗?按道理讲,也应该全计入啊