水暖井里的水表
wanghai19881
2011年01月18日 13:54:00
只看楼主

现在做个高层 水暖井里有六块水表 全落起来太高了 该怎么排啊?水暖井就1300*450 还有两根暖管 不知道该如何布置了

现在做个高层 水暖井里有六块水表 全落起来太高了 该怎么排啊?水暖井就1300*450 还有两根暖管 不知道该如何布置了
免费打赏
fox-angel
2011年01月18日 17:18:01
2楼
1350长,可以做垂直水表,横向布置,再安装一个横向表即可
回复
a9p906
2011年01月18日 17:57:42
3楼
1350长,可以做垂直水表,横向布置,再安装一个横向表即可
回复
w542131241
2011年01月19日 11:15:31
4楼
楼上的思路应该可行,楼主试试。
回复
鳌拜
2011年01月19日 17:35:48
5楼
全部直接做成立式水表就可以了,一般接立式水表的三通中心间距12cm-15cm,1.35米长完成能满足了
回复
hellp
2011年01月19日 20:38:40
6楼
水表间距200mm,最低一块距地200mm,最高的距地1200,应该可以,不过要是还要算上暖表就不行了,
建议增大管井进深,也可采用立式水表,不过你要了解一下当地是否允许立式水表
回复
fastforever
2011年01月20日 10:51:55
7楼
安装立式水表要注意水流方向,一般是只允许从下往上流动,如果你的表后管道是埋垫层入户的,管道要在管井内折腾几个弯,宽度还够不够就不好说了。六户水暖合井,尺寸明显小了。

[ 本帖最后由 fastforever 于 2011-1-20 11:05 编辑 ]
回复
lily3690
2011年01月20日 21:25:27
8楼
学习了 关注中
回复
piao1981910
2011年02月24日 09:48:49
9楼
表间距200mm,最低一块距地200mm,最高的距地1200 我现在的工程就是这样安装的,而且也是有2跟暖管,但是没有表,有表的话,那是肯定安装不下!除非是采用立式水表,而且DN25以下都有立式水笔这种规格
回复
kangying101
2011年12月01日 11:13:19
10楼
其实你的管井大小差不多能布下了,水表不用太考虑他的高低,在1.75米以下都可以,就是像楼上说的,你连接水表的支管200mm或250mm的间距就可以啊,连接水表的最低支管距地的距离250mm以上。如果你布置的合理,暖管的水表同样可以布置下的,但你要保证在管井内的各入户管见的间距要在80mm以上
回复

相关推荐

APP内打开