项目大概描述:地下二层是一万六千平米的车库,地下一层是一万六千平米的大卖场,地上1-4层是分为6装独立的商业空间,中间靠连廊连接,5-14层是2撞办公和宾馆,总高不超过32米,属于2类高层问题一:地面以上的楼梯间和前室很好理解,能自然排烟的自然排烟,不能自然排烟的加压送风,主要是地下2层的楼梯间。地下2层公用的楼梯间有直接通往室外的防火门,跟地面上的楼梯间靠防火门隔开,这样的话,对外的防火门可以算作自然排烟口吗?因为人员疏散,们肯定会开的,关于这个也咨询过一些工程师,说这个门可以算作自然排烟口,则楼梯间不用做加压送风,可以吗?

项目大概描述:地下二层是一万六千平米的车库,地下一层是一万六千平米的大卖场,地上1-4层是分为6装独立的商业空间,中间靠连廊连接,5-14层是2撞办公和宾馆,总高不超过32米,属于2类高层

问题一:地面以上的楼梯间和前室很好理解,能自然排烟的自然排烟,不能自然排烟的加压送风,主要是地下2层的楼梯间。地下2层公用的楼梯间有直接通往室外的防火门,跟地面上的楼梯间靠防火门隔开,这样的话,对外的防火门可以算作自然排烟口吗?因为人员疏散,们肯定会开的,关于这个也咨询过一些工程师,说这个门可以算作自然排烟口,则楼梯间不用做加压送风,可以吗?

问题二:地下2层的楼梯间都有前室,如果楼梯间可以算自然排烟,那前室还是要加压送风的吧,那还不如只给楼梯间加压送风,前室不送风,这样理解可以吧

问题三:地面以上分为6装独立的商业空间,中间靠连廊连接,特别是一层,有个200米长的内街,中间部分有个大中厅,直通屋顶,高度超过12米,没有屋顶。那这个中厅算中厅吗?要排烟吗?这个内街要排烟吗?好像规范里都没有说明。我这里是苏州,有类似的地方解释吗
免费打赏
snail_yin
2011年01月18日 16:35:41
2楼
1、防火门不可以作为自然排烟口。
2、肯定楼梯间自然排烟更安全。并且后一种方案的加压送风量要大,自然加压送风竖井尺寸就要打。
3、没有屋顶,不算中庭。内街被这个常开的空间隔开,应该会有相应的维护结构进行分割,否则内街岂不是也要与室外相同,所以至少是两个防火分区。至于是否设置机械排烟,还是套规范条文吧,看是否满足自然排烟要求。
回复
shi198705
2011年01月19日 15:00:53
3楼
关于内街问题,我看到过一个帖子。说是要按暖通+排烟给排水+喷淋。
原因内街太长,中间商铺如发生火灾,有在短时间内聚集大量烟气的可能性。而且,内街属于人流密集区,一旦发生火灾,容易导致人流混乱,有发生重大事故的可能性。
回复
zy197867
2011年01月19日 21:14:08
4楼


未命名.jpg

象这样的内街,靠近内街的商铺窗户,要是自然排烟的话,就要算到内街的尽头那了吧,那距离不够,商铺里就要机械排烟了
另外,内街套高层的公共建筑内走道20米无窗要机械排烟,肯定内街也要设机械排烟了?
回复
zy197867
2011年01月19日 21:14:48
5楼



关键要有规范的依据啊
回复
maxinguang
2011年01月19日 21:36:49
6楼
门是不能做为自然排烟口的。门是逃生通道,做为自然排烟口,与消防疏散精神违背。
回复
guiguidemm
2011年01月21日 15:46:57
7楼
门肯定不行排烟的 内街两边没墙没挡的 我觉得不要做 算室外吧
回复