消防用水量为25L/S,一路市政水,一路水井(用潜水泵,深60~80米),此工程用不用做消防水池,为什么?谢谢高手解答
消防用水量为25L/S,一路市政水,一路水井(用潜水泵,深60~80米),此工程用不用做消防水池,为什么?谢谢高手解答
12楼
建议做消防水池,水井流量不稳定,搞不好哪天周边地区多抽点水,你这里就下沉了,干涸了,当然不能作为稳定的消防水源。
回复
13楼
我是过来学习的
回复
14楼
要做消防水池,水井不能作为可靠的第二路水源,水量不能满足。
回复
15楼
刚毕业要多多学习
回复
16楼
要做消防水池,水井不能作为可靠的第二路水源,水量不能满足
回复
17楼
如果甲方提供盖红章的委托书里 说水井在任何时候都可满足3小时内300吨水量呢? 我该怎么办啊 ~~
回复
18楼
水井水可以作为消防水,但水池必须设,井水平时只是做为补充用。
回复
19楼
这种情况,真是很麻烦的,我们遇到过在没有市政通水的地方建房。甲方解决不了自来水,只有水井供水且用水量很小,而新建的建筑按规范要求又必须做消防。有这种情况下本应做消防水池的,可场地不够,甲方也不愿花这个钱。头痛!
回复