急!自打水井做消防水源问题,高手解答下,3Q
ffffff585
ffffff585 Lv.2
2011年01月18日 08:49:33
只看楼主

消防用水量为25L/S,一路市政水,一路水井(用潜水泵,深60~80米),此工程用不用做消防水池,为什么?谢谢高手解答

消防用水量为25L/S,一路市政水,一路水井(用潜水泵,深60~80米),此工程用不用做消防水池,为什么?谢谢高手解答
免费打赏
葱爆羊肉
2011年01月20日 16:52:33
12楼
建议做消防水池,水井流量不稳定,搞不好哪天周边地区多抽点水,你这里就下沉了,干涸了,当然不能作为稳定的消防水源。
回复
ft2901460
2011年01月21日 11:20:37
13楼
我是过来学习的
回复
lpj-ling
2011年01月21日 12:34:28
14楼
要做消防水池,水井不能作为可靠的第二路水源,水量不能满足。
回复
ft2901460
2011年01月21日 14:56:28
15楼
刚毕业要多多学习
回复
coolzj123
2011年01月22日 13:04:36
16楼
要做消防水池,水井不能作为可靠的第二路水源,水量不能满足
回复
ffffff585
2011年01月23日 10:09:11
17楼
如果甲方提供盖红章的委托书里 说水井在任何时候都可满足3小时内300吨水量呢? 我该怎么办啊 ~~
回复
ley
2011年01月24日 01:01:14
18楼
水井水可以作为消防水,但水池必须设,井水平时只是做为补充用。
回复
jing_1027
2011年10月17日 13:58:47
19楼


这种情况,真是很麻烦的,我们遇到过在没有市政通水的地方建房。甲方解决不了自来水,只有水井供水且用水量很小,而新建的建筑按规范要求又必须做消防。有这种情况下本应做消防水池的,可场地不够,甲方也不愿花这个钱。头痛!