消防用水量为25L/S,一路市政水,一路水井(用潜水泵,深60~80米),此工程用不用做消防水池,为什么?谢谢高手解答
消防用水量为25L/S,一路市政水,一路水井(用潜水泵,深60~80米),此工程用不用做消防水池,为什么?谢谢高手解答
2楼
市政水和水井流量没有给出啊 看规范86页
回复
3楼
市政和水井水量都满足。我就不明白,水井能否当做第二路水源直接供消防管网(用的是潜水泵)
回复
4楼
第一次听说用自打水井做一路消防供水的,哪的工程这么牛啊?消防能通过?
回复
5楼
期待解答:lol :lol
回复
6楼
应该要做消防水池,一路市政供水存在断水可能,自备井潜水泵存在断电可能。我在北京丰台区做过一个项目,8口自备井供水,结果审图单位还是要求做了消防水池。
回复
7楼
水井不能算安全的消防水源、因为水井的水位及涌水量今年能满足要求,明年就不一定了。
回复
8楼
应该要做消防水池,一路市政供水存在断水可能,自备井潜水泵存在断电可能。我在北京丰台区做过一个项目,8口自备井供水,结果审图单位还是要求做了消防水池。
回复
9楼
我个人认为此方案不可行,水井水量受季节气候、地下水位影响较大,并不能确保在任何时候都满足消防所需,而火灾的发生是无法预测的,在任何时候度有可能发生。
回复
10楼
我的理解是要做消防水池的,水井不能保证消防水量,特别是在枯水期的时候。
回复
11楼
了解了,谢谢大家的观点,自己也认为要做的,可小胳膊拧不过大腿啊
回复