[请教]真空热水锅炉与常压热水锅炉之比较?
ezijin
ezijin Lv.2
2006年03月15日 09:29:24
只看楼主

办公楼,空调采用新风加FCU,设计上冬季采用真空热水锅炉,我对真空锅炉没有接触过,不知道与常压锅炉有什么特别好处,想请教大家,另外,锅炉房在地下一层,真空热水锅炉能否设置?谢谢!

办公楼,空调采用新风加FCU,设计上冬季采用真空热水锅炉,我对真空锅炉没有接触过,不知道与常压锅炉有什么特别好处,想请教大家,另外,锅炉房在地下一层,真空热水锅炉能否设置?谢谢!
免费打赏
flyingbird
2006年04月19日 20:31:28
12楼
用常压锅炉来采暖,绝对是个误区.建议楼主认真考虑此事,你可以将他们提供的技术资料和方案拿到这个上面来,让大家帮你看看适合不.
回复
gsl001
2006年04月20日 09:27:35
13楼
请教一下,是不是真空热水锅炉中的蒸汽温度都低于100度?如果是这样的话,那么,锅炉出水的温度就会更低了,能达到多少度呢?
回复
flyingbird
2006年04月20日 10:24:36
14楼
楼上,一般真空锅炉出水温度可以达到90度。
回复
chkditto
2006年04月20日 21:46:48
15楼
真空锅炉出水温度只能达到85度~
回复
275647393
2006年04月21日 18:18:16
16楼
真空锅炉在温度控制上有个缺陷,因为一次热媒二次水本身有个滞后。
回复
ezijin
2006年04月26日 12:21:07
17楼
谢谢各位的帮助,关于为什么将原设计的真空热水锅炉改为常压热水锅炉,才明白这之中有一些猫腻,总工程师强调改换,所以本人无能为力,唉,这社会。

再次感觉大家!
回复
sihanbaobei
2007年01月10日 14:06:38
18楼
还是没明白?是不是水和蒸汽在某种情况下焕热呀????
回复
flyingbird
2007年01月11日 17:58:17
19楼



哈哈,楼高100多米,采用常压锅炉,不加板换,真的是很可怕的系统,别着急,等着你们的总工挨骂吧!拿钱也得在工程系统质量稳定第一的情况下!
回复
dayong-zhou
2007年01月30日 18:36:48
20楼
正为此问题苦恼 遇到和楼主同样的问题
真是郁闷
非要换成常压锅炉
这些人真是太黑了
回复
xzzhy_js
2007年02月23日 09:52:07
21楼
真空锅炉和常压锅炉哪个整体投资大啊?
回复

相关推荐

APP内打开