[请教]真空热水锅炉与常压热水锅炉之比较?
ezijin
ezijin Lv.2
2006年03月15日 09:29:24
只看楼主

办公楼,空调采用新风加FCU,设计上冬季采用真空热水锅炉,我对真空锅炉没有接触过,不知道与常压锅炉有什么特别好处,想请教大家,另外,锅炉房在地下一层,真空热水锅炉能否设置?谢谢!

办公楼,空调采用新风加FCU,设计上冬季采用真空热水锅炉,我对真空锅炉没有接触过,不知道与常压锅炉有什么特别好处,想请教大家,另外,锅炉房在地下一层,真空热水锅炉能否设置?谢谢!
lh1996
2006年03月15日 11:02:10
2楼
真空锅炉一般承压运行,机组内部接近真空,故其本身没有什么爆炸危险!
回复
flyingbird
2006年03月15日 11:13:24
3楼
1、真空锅炉利用水在不同压力下的沸点不同的原理,将炉胆内抽真空,水被加热蒸发后与系统水发生热交换。
2、真空锅炉系统的水通过换热吸取热量,换热盘管可以承受压力,系统设计相比常压锅炉简单,稳定。
3、真空锅炉不在特种设备检察范围之内,无需办使用证等,也可以放置在地下一层。
4、现成型产品燃料以油气为主。
回复
ezijin
2006年04月12日 10:40:07
4楼
谢谢楼上二位,因一直在工地现场,未及时查看给与的帮助解答,先对不起了。

本来想使用真空锅炉,其优点正如楼上二位所言,但因非技术原因,现改用常压锅炉,唉,这对我们看中性价比的人来说,很无奈。

再次感觉!
回复
coolheating
2006年04月12日 16:19:30
5楼
水泵出水口设在常压锅炉入口是不是还叫常压锅炉?
回复
coolheating
2006年04月12日 16:20:57
6楼
常压锅炉的概念是什么样的,就是指热水锅炉吗
回复
flyingbird
2006年04月13日 12:07:51
7楼
楼上,按照规程,常压热水锅炉是指锅炉本体开孔或者用连通管与大气相通,在任何情况下,锅炉本体顶部表压为零的锅炉。
回复
nirvana198072
2006年04月18日 00:23:23
8楼
工作原理(Work principles):
真空热水锅炉是利用热媒水的相变进行热交换的,燃料燃烧释放出的热量被热媒水吸收,当温度上升至某真空状态下的饱和温度时,蒸发成饱和和蒸汽,完成第一次相变过程。凝结水流进蒸发室继续吸热,完成相变循环。真空热水锅炉的下部结构由燃烧室和传热管束组成;上部为真空室,其中插入了U型管热交换器;真空室外接抽气单元,使真空室保持稳定的真空度,并将真空室内不凝结气体抽出,提高U型热交换器的换热效率。
性能特点:※高效节能:采用高效韩国真空热水锅炉技术,锅炉在真空状态下运行,沸点低,汽化潜热(凝结潜热)换热,有效地提高了热效率,换热性能好,三回程设计,尾部烟程安装余热回收装置,提高了能源利用率,锅炉的热效率高达91%。※机组负压运行,安全可靠机组真空运行,热媒处于真空状态,不存在膨胀、爆炸的危险。炉体内储有恒量的热媒水,没有干烧的危险。多重自动保护装置,具有其它锅炉无法比拟的安全性。※无腐蚀、不结垢,使用寿命长:热交换器采用不锈钢材质,一次性注入的热媒在封闭状态下运行,高温下无腐蚀,不结垢,使其使用寿命比普通锅炉延长近二倍,长达20年之久。※机型丰富,一机多用:立式、卧式、燃油、燃气、水管、烟管多种机型可供自由选择,热交换器与集箱分离,采暖水、洁净热水的负荷可根据需要随时切换,满足用户使用中对采暖水和清洁热水的不同要求,确保洁净热水清洁稳定。※体积小,安装简便:模块化设计,高性能换热组件,机组体积小,使产品易于运输、安装。在小空间内,多台机组可并联使用。※与众不同的环保功能:采用高性能燃烧器,回焰式结构设计,燃料燃烧充分,各项环保指标达到国家旅游区排放标准。※免除了繁杂的报批手续:机组处于真空状态下运行,免除的压力窗口的报批,无需年审,操作工无需持证。※智能控制:触摸屏显示,虚拟按键、中文及图形显示系统工况、在线操作掼故障自诊断,全自动运行加手动操作可一用一备;实现人机对话。
卧式承压热水锅炉:锅炉特性描述:※烟气流程采用三回程布置,全对接焊的湿背式结构,受热面积大。※内胆为波纹胆,火箱为非对称偏心结构,对流段插有扰流子,优化组成。※采用先进的燃烧器1-3级火力控制器,并有火焰监测,自动吹扫功能烟尘(NO╳)排放符合国家标准。※采用先进触摸控制器,数码检控系统,具有定时控制,工作纪录,检漏报警功能,并可增设厂家定时锁。※完美的造型设计,明快的外观色泽,优雅时尚。※配置优质的国外燃烧机(低NO╳型燃烧器),烟气中的有害成分低于国家标准(NO╳排放量低于400mg/m3),属于环保产品。※排烟口可配置冷凝换热器,冷凝烟气中的水蒸汽吸收凝结潜热,从而提高锅炉的热效率。

回复
nirvana198072
2006年04月18日 00:30:53
9楼
看看
回复
ezijin
2006年04月19日 11:16:59
10楼
继续请教(这里真不错,可以学到,获得很多东西,还都是免费的:P)

现在基本确定采用常压热水锅炉,但楼高100多米,炉放在地下二层,锅炉供货商表示,可以不需要板换,这样设计院设计中,要求工作压力为1.2MPa,这样还能算常压吗?还能设置在地下室吗?

另外,在做锅炉购置的技术要求,有什么范本吗?现在验收时按照哪个标准要求啊?总感觉锅炉这东西怕怕的。

再次谢谢楼上各位的帮助!
回复
bjsd
2006年04月19日 20:15:10
11楼
常压热水锅炉就像烧水的热水壶,循环水直接与大气相通,氧含量超出规定100多倍,此种系统在北京已造成许多小区采暖设备腐蚀漏水,损失惨重,按DBJ01-619-2004规定应设置换热设备,将一,二次水分开,保证采暖系统安全运行.
回复